Hallo,
seit neuestem habe ich ein Problem mit der angeschlossenen UPS. Anmerkung: Hängt da schon seit Jahren dran und lief eigentlich immer zuverlässig...
Vor ein paar Tagen - nach einem kurzen Stromausfall - fiel mir auf, das die Syno eine Benachrichtigung verschickt hatte, dass die NAS nicht ordnungsgemäss runter gefahren wurde.
Hab mir das dann mal näher angeschaut und folgendes entdeckt:
APC wird ordnungsgemäss erkannt
Batteriestand wurde 100% gemeldet
Geschätzte Batteriezeit 0 Sekunden (!)
Da die Batterie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, hab ich mir zunächst nichts dabei gedacht und eine neue geordert.
Kam heute und ich habe sie in der APC getauscht. Leider keine Änderung, Batteriestand 100%, Geschätzte Batteriezeit 0 Sekunden
Hab daraufhin mal den Stecker der USV gezogen, woraufhin die 1815 SOFORT den ordentlichen Shutdown initiert hat.
Nach Neustart, wechselte der Batteriestand plötzlich auf 1%, sie scheint also tatsächlich zu laden. Leider aber bleibt die geschätzte Batteriezeit bei 0 Sekunden, während er Batteriestand mittlerweile 59% erreicht hat...
Jemand ne Idee was da schief läuft, bzw. wo das Problem liegt? Ich muss noch dazu sagen, meine Syno lief lange auf einem älteren Softwarestand (6.x.x) und wurde erst nach einer nötigen Reparatur (c2000 Bug) auf 6.2.4 upgedatet, eventuell besteht da eine Korrelation zu dem UPS Problem?
seit neuestem habe ich ein Problem mit der angeschlossenen UPS. Anmerkung: Hängt da schon seit Jahren dran und lief eigentlich immer zuverlässig...
Vor ein paar Tagen - nach einem kurzen Stromausfall - fiel mir auf, das die Syno eine Benachrichtigung verschickt hatte, dass die NAS nicht ordnungsgemäss runter gefahren wurde.
Hab mir das dann mal näher angeschaut und folgendes entdeckt:
APC wird ordnungsgemäss erkannt
Batteriestand wurde 100% gemeldet
Geschätzte Batteriezeit 0 Sekunden (!)
Da die Batterie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, hab ich mir zunächst nichts dabei gedacht und eine neue geordert.
Kam heute und ich habe sie in der APC getauscht. Leider keine Änderung, Batteriestand 100%, Geschätzte Batteriezeit 0 Sekunden
Hab daraufhin mal den Stecker der USV gezogen, woraufhin die 1815 SOFORT den ordentlichen Shutdown initiert hat.
Nach Neustart, wechselte der Batteriestand plötzlich auf 1%, sie scheint also tatsächlich zu laden. Leider aber bleibt die geschätzte Batteriezeit bei 0 Sekunden, während er Batteriestand mittlerweile 59% erreicht hat...
Jemand ne Idee was da schief läuft, bzw. wo das Problem liegt? Ich muss noch dazu sagen, meine Syno lief lange auf einem älteren Softwarestand (6.x.x) und wurde erst nach einer nötigen Reparatur (c2000 Bug) auf 6.2.4 upgedatet, eventuell besteht da eine Korrelation zu dem UPS Problem?