Moin Moin,
heute Nacht zwischen 03:00 und 03:30 ist meine DS 214 72x
vom AC Modus in den Akkumodus gewechselt. Einen erkennbaren
Grund wie Stromausfall hatte ich nicht.
Hat das schonmal jemand gehabt und hält evtl. eine Erklaärung parat?

Gruß
DS_Neuling
 

peterhoffmann

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
17. Dez 2014
Beiträge
6.057
Punkte für Reaktionen
1.855
Punkte
254
Statt einem Stromausfall könnten es auch starke Stromschwankungen gewesen sein.
Wobei 72x das schon sehr merkwürdig ist.
 

DSNeulingHH

Benutzer
Mitglied seit
30. Okt 2014
Beiträge
179
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
Ok, an Stromschwankungen habe ich nicht gedacht. Ja tatsächlich 72x...
 

himitsu

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
22. Okt 2018
Beiträge
2.904
Punkte für Reaktionen
337
Punkte
123
Beim Stromanbieter mal anrufen und fragen ob denen was bekannt ist?
Mit etwas Glück kannst das dann ignorieren.

Und dann auf lokale Störquellen schauen, ob da was bekannt wäre, wie Powerline oder böswillige Verbraucher bei dir oder eventuell beim Nachbar.
Bei mir hatte ein defekter Filter im Kühlschrank probleme gemacht. (wenn der Kompressor an ging, und grade gleichzeitig wo anders mehr Strom gezogen wurde, dann brannten Glühbirnen vermehrt durch)
 

mb01

Benutzer
Mitglied seit
13. Mrz 2016
Beiträge
485
Punkte für Reaktionen
56
Punkte
28
Ich hatte das im Frühjahr auch mal, dass meine USV (APC Back-UPS Pro 900VA) immer wieder kurz angesprungen ist. Gut, das waren es nur eine Handvoll Events pro Tag. Geändert hatte ich bei mir nichts, alles andere lief und später waren die Probleme auch "einfach so" wieder weg. Genau in dieser Zeit, wo es häufig auftrat, waren allerdings die Schwankungen der Netzfrequenz in den Medien, da sich irgendwo am Balkan ein paar Staaten einen kleinen "Stromkrieg" geliefert hatten, was bei uns zu "Problemen" mit der Netzfrequenz geführt hat. Ich habs letztendlich darauf geschoben, dass meiner USV in der höchsten Empfindlichkeitseinstellung das als Trigger ausgereicht hat.
 

DSNeulingHH

Benutzer
Mitglied seit
30. Okt 2014
Beiträge
179
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
Danke für Eure Hinweise, bei mir ist es auch eine APC.
Werde mich mal an unseren Stromanbieter wenden. (Soeben erfolgt, erwarte morgenfrüh
den Rückruf da ich nun zur Arbeit muß)
 
Zuletzt bearbeitet:

DSNeulingHH

Benutzer
Mitglied seit
30. Okt 2014
Beiträge
179
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
Sorry das ich mich erst jetzt melde aber der Rückruf dauerte "ein wenig".
Es lag tatsächlich an Wartungsarbeiten in meiner und den umliegenden Straßen, die Nachts ausgeführt wurden.
 
Status