Meine USV Cyberpower ModelPR750ERT2U geht direkt an eine doppelte Netzsteckdose und versorgt über die IEC Anschlüsse und eine kleine Leiste hinten im Rack das NAS und die Netzwerkgeräte.Die Geräte laufen auch durch und zeigen im Log (z.B. Fritz!) keine Unterbrechung seit 14 Tagen. Also wie es sein soll.
Die USV höre ich hin und wieder kurz in Aktion zu treten. Auch im DSM und dem Log der USV zeigt sich das.
CyberPower Log
05-Mar-21 13:00:05 Utility power restored return from backup mode
05-Mar-21 13:00:02 Utility power failed transfer to backup mode
04-Mar-21 23:15:09 Utility power restored return from backup mode
04-Mar-21 23:15:04 Utility power failed transfer to backup mode
Da ich zugegen war als die USV Ansprang kann ich sagen, dass weder das Licht flackerte, noch am Monitor oder einem der Rechner was zu merken war.
Die „sensitivity“ der Cyberpower stand dabei auf MEDIUM.
Ein Umstellen auf Sensitivity LOW bringt nach ersten Tests weniger USV Einsätze. Aber ist das gut so?
Ist Sens. LOW für den NAS Betrieb zu kritisch?
Welche Einstellungen haben die anderen CyberPower Nutzer hier im Forum und was sind eure Erfahrungen mit den kurzen Netzspannungsschwankungen?
Viele Grüße
Ralph
Die USV höre ich hin und wieder kurz in Aktion zu treten. Auch im DSM und dem Log der USV zeigt sich das.
CyberPower Log
05-Mar-21 13:00:05 Utility power restored return from backup mode
05-Mar-21 13:00:02 Utility power failed transfer to backup mode
04-Mar-21 23:15:09 Utility power restored return from backup mode
04-Mar-21 23:15:04 Utility power failed transfer to backup mode
Da ich zugegen war als die USV Ansprang kann ich sagen, dass weder das Licht flackerte, noch am Monitor oder einem der Rechner was zu merken war.
Die „sensitivity“ der Cyberpower stand dabei auf MEDIUM.
- High Output Voltage Threshold: 253V
- Low Output Voltage Threshold: 207V
- Supply Voltage steht auf: 230V
Ein Umstellen auf Sensitivity LOW bringt nach ersten Tests weniger USV Einsätze. Aber ist das gut so?
Ist Sens. LOW für den NAS Betrieb zu kritisch?
Welche Einstellungen haben die anderen CyberPower Nutzer hier im Forum und was sind eure Erfahrungen mit den kurzen Netzspannungsschwankungen?