Synology als NUT-server meldet Lowbatt

4--motion

Benutzer
Mitglied seit
28. Jun 2009
Beiträge
8
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Hallo,

ich habe ein Problem mit der Synology DS 720+. An diese ist per USB eine USV angeschlossen und der NUT-Dienst aktiviert. Die Kombi DS720 und USV arbeitet einwandfrei zusammen, d.h., in der DSM sehe ich die USV, den Ladezustand und die ca. Batterielaufzeit. Der Ladezustand ist zwischen 99 und 100%.
Als NUT-Client ist eine Raspberrymatic mit Homematic angeschlossen. Nun meldet die Synology in unregelmäßigen, aber kurzen Abständen (zwischen 20 Minuten und 2 Stunden) , dass die USV geringe Batteriekapazität hat (LOWBATT). Das löst in meiner Homematic einen Alarm aus. Wenn ich in die DSM schaue, ist die Batteriekapazität aber voll geladen.

Kann mir da jemand weiterhelfen, woran das liegen kann?

Danke und viele Grüße

4--motion
 

Ronny1978

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
09. Mai 2019
Beiträge
2.367
Punkte für Reaktionen
1.023
Punkte
168
Ich nutze meine Synology auch als USV Server und meinen Proxmox als NUT Client. Vielleicht schaust du mal die Batterien an. Wie lange sind die schon drin? Nicht das dennoch die Spannung recht schnell abfällt, wenn Last drauf ist? Oder ggf. mal die NUT Client config posten, nicht das hier evtl. ein anderer Zeitwert drin steht. Ist sonst noch was an der USV (welche?)?
 

4--motion

Benutzer
Mitglied seit
28. Jun 2009
Beiträge
8
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
vielen Dank für die Info. Die ganze USV ist nagelneu Mitte Januar 2025 reingekommen. Es ist eine APC Back UPS 750.

Wenn die Synology "LOWBATT" meldet, könnte es sein, dass so eine Meldung auch in einem LOG der Synology abgespeichert wird und wenn ja, wo?

Hier ist die NUT.conf auf dem Raspi.


# Network UPS Tools: example nut.conf
#
##############################################################################
# General section
##############################################################################
# The MODE determines which part of the NUT is to be started, and which
# configuration files must be modified.
#
# The values of MODE can be:
# - none: NUT is not configured, or use the Integrated Power Management, or use
# some external system to startup NUT components. So nothing is to be started.
# - standalone: This mode address a local only configuration, with 1 UPS
# protecting the local system. This implies to start the 3 NUT layers (driver,
# upsd and upsmon) and the matching configuration files. This mode can also
# address UPS redundancy.
# - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
# some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
# specific LISTEN directive in upsd.conf.
# Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
# to security concerns.
# - netclient: this mode only requires upsmon.
#
MODE=netclient
 

Ronny1978

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
09. Mai 2019
Beiträge
2.367
Punkte für Reaktionen
1.023
Punkte
168
Ich habe folgende Dateien auf meinem Proxmox angepasst:

upsmon_conf
upssched_cmd
upssched_conf

Oben ist ja alles aus kommentiert, außer MODE=netclient. Da ist ja gar nichts festgelegt, oder?
 

4--motion

Benutzer
Mitglied seit
28. Jun 2009
Beiträge
8
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
In der upsmon.conf habe ich anfangs gar nichts geändert (war die Anleitung für Rsapberrymatic).
Jetzt habe ich allerdings die Zeile mit dem "LOWBATT" auskommentiert, weil mich der Alarm auf dem Raspi nervt. Ich weiß, dass das nur ein Taschentuch ist, also nur die Symptome bekämpft und nicht die Ursache. Die möchte ich aber gerne finden.

upsmon.conf
MONITOR ups@192.xxx.xxx.xxx 1 monuser secret slave
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD /sbin/poweroff
NOTIFYCMD /etc/config/nut/nut_notify.sh
POLLFREQ 10
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /var/tmp/killpower
NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+EXEC
# NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG FSD SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG COMMOK SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG COMMBAD SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG NOCOMM SYSLOG+EXEC
NOTIFYFLAG NOPARENT SYSLOG+EXEC
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5


In der upssched.conf habe ich lt. Anleitung nichts geändert. Hier ist auch alles auskommentiert, bis auf die CMD-Zeile.

upssched.conf

# Network UPS Tools - upssched.conf sample file
#
# ============================================================================
#
# CMDSCRIPT <scriptname>
#
# This script gets called to invoke commands for timers that trigger.
# It is given a single argument - the <timername> in your
# AT ... START-TIMER defines.
#
# *** This must be defined *before* the first AT line. Otherwise the
# program will complain and exit without doing anything.
#
# A shell script with a big case..esac construct should work nicely for this.
# An example has been provided to help you get started.

CMDSCRIPT /usr/bin/upssched-cmd

# ============================================================================
#
# PIPEFN <filename>
#
# This sets the file name of the FIFO that will pass communications between
# processes to start and stop timers. This should be set to some path where
# normal users can't create the file, due to the possibility of symlinking
# and other evil.
#
# Note: if you are running Solaris or similar, the permissions that
# upssched sets on this file *are not enough* to keep you safe. If
# your OS ignores the permissions on a FIFO, then you MUST put this in
# a protected directory!
#
# Note 2: by default, upsmon will run upssched as whatever user you have
# defined with RUN_AS_USER in upsmon.conf. Make sure that user can
# create files and write to files in the path you use for PIPEFN and
# LOCKFN.
#
# My recommendation: create a special directory for upssched, make it
# owned by your upsmon user, then use it for both.
#
# This is commented out by default to make you visit this file and think
# about how your system works before potentially opening a hole.
#
# PIPEFN /var/state/ups/upssched/upssched.pipe

# ============================================================================
#
# LOCKFN <filename>
#
# REQUIRED. This was added after version 1.2.1.
#
# upssched needs to be able to create this filename in order to avoid
# a race condition when two events are dispatched from upsmon at nearly
# the same time. This file will only exist briefly. It must not be
# created by any other process.
#
# You should put this in the same directory as PIPEFN.
#
# LOCKFN /var/state/ups/upssched/upssched.lock

# ============================================================================
#
# AT <notifytype> <upsname> <command>
#
# Define a handler for a specific event <notifytype> on UPS <upsname>.
#
# <upsname> can be the special value * to apply this handler to every
# possible value of <upsname>.
#
# Run the command <command> via your CMDSCRIPT when it happens.
#
# Note that any AT that matches both the <notifytype> and the <upsname>
# for the current event will be used.

# ============================================================================
#
# Possible AT commands
#
# - START-TIMER <timername> <interval>
#
# Start a timer called <timername> that will trigger after <interval>
# seconds, calling your CMDSCRIPT with <timername> as the first
# argument.
#
# Example:
# Start a timer that'll execute when any UPS (*) has been gone 10 seconds
#
# AT COMMBAD * START-TIMER upsgone 10

# -----------------------------------------------------------------------
#
# - CANCEL-TIMER <timername> [cmd]
#
# Cancel a running timer called <timername>, if possible. If the timer
# has passed then pass the optional argument <cmd> to CMDSCRIPT.
#
# Example:
# If a specific UPS (myups@localhost) comes back online, then stop the
# timer before it triggers
#
# AT COMMOK myups@localhost CANCEL-TIMER upsgone

# -----------------------------------------------------------------------
#
# - EXECUTE <command>
#
# Immediately pass <command> as an argument to CMDSCRIPT.
#
# Example:
# If any UPS (*) reverts to utility power, then execute
# 'ups-back-on-line' via CMDSCRIPT.
#
# AT ONLINE * EXECUTE ups-back-on-line


Auch in der upssched-cmd habe ich nichts geändert:


#! /bin/sh
#
# This script should be called by upssched via the CMDSCRIPT directive.
#
# Here is a quick example to show how to handle a bunch of possible
# timer names with the help of the case structure.
#
# This script may be replaced with another program without harm.
#
# The first argument passed to your CMDSCRIPT is the name of the timer
# from your AT lines.

case $1 in
onbattwarn)
# Send a notification mail
echo "The UPS has been on battery for awhile" \
| mail -s"UPS monitor" bofh@pager.example.com
# Create a flag-file on the filesystem, for your own processing
/usr/bin/touch /some/path/ups-on-battery
;;
ups-back-on-power)
# Delete the flag-file on the filesystem
/bin/rm -f /some/path/ups-on-battery
;;
upsgone)
logger -t upssched-cmd "The communication with UPS has been gone for awhile"
;;
*)
logger -t upssched-cmd "Unrecognized command: $1"
;;
esac

Danke für die Hilfe
 

Ronny1978

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
09. Mai 2019
Beiträge
2.367
Punkte für Reaktionen
1.023
Punkte
168

goetz

Super-Moderator
Teammitglied
Sehr erfahren
Mitglied seit
18. Mrz 2009
Beiträge
14.186
Punkte für Reaktionen
427
Punkte
393
Hallo,
siehe Beitrag #3.

Gruß Götz
 

4--motion

Benutzer
Mitglied seit
28. Jun 2009
Beiträge
8
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Es ist eine APC Back UPS 750
@goetz: Ja, ich hatte es schon geschrieben. Ist aber kein Problem. Ich überlese auch manchmal Dinge.
@Ronny1978: Nochmal danke für die Hilfe. Ich werde mich in die beiden Links mal einlesen, komme aber nicht gleich dazu. Wo könnte ich denn in der DS nachschauen, um den Fehler nachzuvollziehen? Die Auswirkung der Meldung bekomme ich ja erst auf meiner Homematic zu spüren. Interessant wäre in der Tat, wo die Meldung generiert wird. Meldet die USV schon "LOWBATT" an die Synology und die gibt es nur weiter? Oder erzeugt die Synology die Meldung, ohne dass die USV etwas meldet? Wie kann man das herausfinden?
 

4--motion

Benutzer
Mitglied seit
28. Jun 2009
Beiträge
8
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Achso, ob ich die DS neu gestartet hatte, kann ich nicht mehr sagen. Ich mache jetzt gerade mal einen Neustart und mal sehen, ob sich etwas ändert. Ich berichte wieder.
 


 