USV für DS218+ Fritzbox und Switch

THZBS

Benutzer
Mitglied seit
03. Okt 2018
Beiträge
106
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
18
Hallo
ich hab auch mal eine Frage zu einer USV: welche wäre da sinnvoll? Ich habe die Kompatibilitätsliste durchgelesen, und sehr viele Berichte, aber werde trotzdem nicht schlüssig. Was könnt ihr empfehlen?
Und eine zweite Frage: ich habe ab und zu mal das Problem, dass es bei mir den FI-Schalter im Elektroschrank raushaut, funktioniert dann die USV ebenfalls? Also nicht nur bei einem 'normalen' Stromausfall?... Frage vielleicht doof, aber bin auch noch neu auf dem Gebiet.
Ein Gerät habe ich in der Auswahl bereits: APC Back-UPS BX - BX950U-GR
 

NSFH

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
09. Nov 2016
Beiträge
4.093
Punkte für Reaktionen
570
Punkte
194
Nimm blos keine APC, dazu gibts hier schon einige Berichte, dass die nicht sauber funktionieren.
Schau in mein Profil, USV von Eaton sind absolut empfehlenswert (Eaton Ellipse ECO800, kann auch 1 Nr kleiner sein), die habe ich inzwischen schon mehrfach verbaut. Wichtig ist, dass die USV einen USB Port hat, damit sie von der Syno angesprochen werden kann.
Und ja, egal wodurch der Strom ausfällt, die USV fängt das ab.
 
  • Like
Reaktionen: Simon88

RichardB

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
11. Jun 2019
Beiträge
3.574
Punkte für Reaktionen
883
Punkte
174
Ich kenne diese Berichte und kann keinen von ihnen bestätigen. Entweder ist meine APC der Ausnahmefall oder die Geräte, auf denen diese Berichte beruhen.

@THZBS:
Der USV ist es völlig egal, warum kein Strom mehr aus der Steckdose kommt. Sobald er weg ist, übernimmt sie. Darin stimme ich mit @NFSH überein.
Bezüglich des Modells kommt es darauf an, wie lange das System durchhalten soll.
An meiner APC hängen die 218+, die 1019+, eine FB und ein 24-Port-Zyxel. Nach 20min wird das gesamte System heruntergefahren. Da bleibt dann noch genügend Spannung, um einen weiteren Stromausfall während des Hochfahrens zu überbrücken.
An meinem Power Walker hängen die 418play, ein USB-Hub mit bis zu vier Platten, eine FB und ein 8-Port-Zyxel. Da habe ich den Ernstfall noch nicht getestet. Eingestellt ist zur Zeit, dass das System nach 15min herunterfährt.
 

THZBS

Benutzer
Mitglied seit
03. Okt 2018
Beiträge
106
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
18
Vielen Dank für eure Antworten! Bezüglich APC habe ich auch schon viele negative Berichte gelesen, allerdings empfiehlt iDomix auch APC. Dann wäre auch eine FI Fehlerschaltung abgedeckt, das wäre sehr gut.
Reicht denn die Eaton ECO 650 auch? Und welche Version dann, USB DIN mit Schuko? Kaltgeräteanschlüsse nützen mir ja nicht?
 
Zuletzt bearbeitet:

RichardB

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
11. Jun 2019
Beiträge
3.574
Punkte für Reaktionen
883
Punkte
174
Es gibt doch diese alte Business-Regel: Wenn Du etwas sehr gut machst, erfahren 5 Leute davon. Wenn Du etwas sehr schlecht machst, erfahren es 500 (und in Zeiten der asozialen Medien würde ich bei schlecht noch ein bis 2 Nullen dranhängen).
Die Frage der Marke ist imho letztlich eine Frage des Geschmacks. Zentral ist die Frage, wie lange das System im Notfall durchhalten soll. Und die kannst Du Dir nur selber beantworten.

Eine USB-Kommunikationsschnittstelle zur NAS ist für mich obligat, da die USV sonst keinen Sinn macht, vor allem, wenn Du beim Stromausfall nicht vor Ort bist.

Die Frage Schuko- oder Kaltgeräteanschlüsse ist berechtigt. Bei letzteren solltest Du Dir schon im Vorfeld überlegen, welche Geräte Du wie anschließen willst und die entsprechenden Adapter, Adapterkabel bzw. Steckdosenleisten mit Kaltgeräteanschluss gleich mitbestellen. Ein weiteres Kriterium ist für mich der Überspannungsschutz. Du solltest auf jeden Fall das LAN durch die USV schleifen können. Größere Modelle haben auch Anschlüsse, die nur Überspannungsschutz bieten. An denen hängen alle Geräte, die keine Batterieunterstützung brauchen, weil sie ihre eigene haben oder entbehrlich sind (Notebooks, Drucker, Ladestation für Handys etc.). Der Vorteil dieser Anschlüsse ist, dass sie im Fall der Fälle keinen Strom saugen und die Geräte trotzdem vor Über- und Unterspannung schützen.
 

ottosykora

Benutzer
Mitglied seit
17. Apr 2013
Beiträge
8.859
Punkte für Reaktionen
1.147
Punkte
288
ich bin Fan von:
https://powerwalker.com/?page=product&item=10122041&lang=en

die haben wir für kleine Netze, mit 1 DS, Router, Switch, ext Platte.
Beste Erfahrung damit.
Wir haben drin die Netzwerkkarte, damit kann man es dann fernüberwachen.

Ich musste es sehr grob testen am Anfang. Also mit sehr schwankendem Netz, mit 110-220 Vortrafo, mit kleinen Honda Generatoren die mehr Rechteck als Sinus leifern etc. Alles perfekt.
Wir haben die auch in Ländern wo 10-20 am Tag Strom ausfällt. Und das schon lange.
Jeden Freitag Vormittag machen die Selftest, schalten für 10Min auf Batterie und berichten via e-mail was daraus wurde.

Wieso sollen die Kaltgeräte Anschlüsse nichts nutzen? Ist doch normal bei solchen Anwendungen.
 

RichardB

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
11. Jun 2019
Beiträge
3.574
Punkte für Reaktionen
883
Punkte
174
Yep! Nur ohne Adapter wird es ein wenig schwer, den Schuko des Syno-Netzteils an eine solche USV anzuhängen.
 

ottosykora

Benutzer
Mitglied seit
17. Apr 2013
Beiträge
8.859
Punkte für Reaktionen
1.147
Punkte
288
ja, einige simple mids bei uns haben dann auch einen Zwischenadapter verlangt...(bin in CH)
Habe es denen halt gekauft.
Wozu weiss ich nicht, alles sinnvolle einfach mit den mitgelieferten Steckern ausgerüstet.
Aber wenn einige Komiker noch ihre Smartphones dran laden wollen...?
 

RichardB

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
11. Jun 2019
Beiträge
3.574
Punkte für Reaktionen
883
Punkte
174
:confused:
Also so sieht meine APC aus:
APC.PNG
Keine Ahnung, was in der Schweiz so mitgeliefert wird.
Meine APC kam mit Dataportkabel (USB) und Netzkabel (Kaltgerät-Schuko) bei mir an. Ob RJ45-Kabel auch dabei waren, weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls wäre es ohne m/f-Kaltgerätekabel und Kaltgerätesteckerleiste und Kaltgerät-Schuko-Adapter nicht möglich gewesen, da irgendetwas sinnvoll anzuschließen (zumindest nicht so, wie ich es haben wollte).
 

Matis

Benutzer
Mitglied seit
28. Mai 2015
Beiträge
735
Punkte für Reaktionen
9
Punkte
44
APC ist in meinen Augen Firmware Schrott und verursacht sogar Ausfälle.
Der Kundenservice ist grauenhaft.
Der Netzwerkschutz hat bei mir Probleme mit Gigabit und CRC-Fehlern.
Beim nächsten Kauf ganz sicher was anderes.
 

THZBS

Benutzer
Mitglied seit
03. Okt 2018
Beiträge
106
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
18
OK, dann muss ich mal überlegen. Vermutlich wäre dann Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN am zutreffendsten für mich. Bei Powerwalker wüsste ich jetzt nicht gerade welche. Bei APC kann man bei der BX950U-GR die Batterien nicht austauschen, finde ich ein Minuspunkt.
 

NSFH

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
09. Nov 2016
Beiträge
4.093
Punkte für Reaktionen
570
Punkte
194
Was APC angeht, bei den grossen USV hatte ich noch nie Probleme, aber was die kleinen SoHo Geräten betrifft sind die Ausfälle doch schon markant und die erfahrungsberichte darüber nicht nur hier zu finden.
Wenn jemand mit seiner APC aktuell keine Schwierigkeiten hat schön, daraus kann man aber nicht Schlussfolgern, dass alle anderen Berichte falsch sind.

Was den TE direkt betrifft: Mein klare Empfehlung für den Homesektor Eaton Eclipse, entweder die 650 oder die 800. Da bei netter Weise auch 4 Schuco Ausgänge haben lässt sich das Teil prima für mehrere Geräte verwenden. Einfach mal die Wattleistung der anzuschliessenden Geräte addieren. Powerwalker kenne ich in diesem Niedrigpreissegment nicht. Die teureren USV von denen sind aber Top!
Ein normaler PC mit Monitor, Drucker, Syno plus Router lässt sich mit einer Eclipse 800er absichern. Dann würde ich allerdings beim Stromausfall ein sofortiges herunterfahren der Syno initieren. Nur Syno plus Router da reicht eine 650er.
 

THZBS

Benutzer
Mitglied seit
03. Okt 2018
Beiträge
106
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
18
Danke - ich werde wohl die Eaton Ellipse nehmen. Bin noch nicht sicher ob 650 oder 800. Ich schliesse Syno, Router und Netgear Switch dran, da müsste die 650er ja auch reichen? .
 

NSFH

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
09. Nov 2016
Beiträge
4.093
Punkte für Reaktionen
570
Punkte
194
Reicht! Addiere einfach die Wattzahlen der Verbraucher. Solange du unter den 350 Watt bleibst ist alles ok. Je weniger du die maximale Wattzahl erreichst desto länger ist die Überbrückungszeit beim Stromausfall.
 

RichardB

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
11. Jun 2019
Beiträge
3.574
Punkte für Reaktionen
883
Punkte
174
Wenn jemand mit seiner APC aktuell keine Schwierigkeiten hat schön, daraus kann man aber nicht Schlussfolgern, dass alle anderen Berichte falsch sind.
Siehe #3. Ich habe nicht behauptet bzw. geschlussfolgert, dass diese Berichte falsch sind. Ich habe lediglich festgestellt, dass ich sie nicht bestätigen kann.

Und was die markante Anzahl betrifft siehe #5. Um hier eine seriöse Aussage treffen zu können, wäre es erforderlich, die Anzahl der problemlos laufenden ACPs mit der Anzahl derer zu vergleichen, die Probleme machen.
 

THZBS

Benutzer
Mitglied seit
03. Okt 2018
Beiträge
106
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
18
Gemäss Synology hat die DS218+ diese Werte:

17.23 W (Zugriff), 5.4 W (HDD-Ruhezustand)

Dazu die Fritzbox:Leistungsaufnahme durchschnittlich 7,2 Watt und maximal 27 Watt, und der Switch irgenwas um die 5 Watt. Das wären ja zusammen nur knapp 50 Watt, kann das sein?
 

Synchrotron

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
13. Jul 2019
Beiträge
5.096
Punkte für Reaktionen
2.065
Punkte
259
Ja, klar, warum nicht. Das ist ja einer der Gründe dafür, dass Synology eher kleine Hardware verbaut - ist einfach effizienter.

Beim Switch darauf achten, ob der über POE noch andere Verbraucher versorgen muss. Bei meinen 8er Zyxels (POE-fähig) ist das Netzteil nicht viel kleiner als der Switch selbst ;-)

Die vergleichsweise geringe Leistungsaufnahme ist auch einer der Gründe dafür, dass eine USV (noch) sinnvoller ist als bei z.B. PCs. Ist der Strom mal weg, reagieren die kleineren Netzteile empfindlicher. Bei mir sind 950er APC im Einsatz, eine im Arbeitszimmer und eine in der Serverkammer. Abgesichert sind nur die Geräte ohne Akku.

Es reicht immer, um anstehende Jobs zu beenden und die Geräte geordnet herunter zu fahren. Da auch FB und Switche dran hängen, ist das gesamte Netzwerk stabilisiert.
 

NSFH

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
09. Nov 2016
Beiträge
4.093
Punkte für Reaktionen
570
Punkte
194
Wegen dem niedrigen Verbrauch deiner Komponenten habe ich weiter oben schon mal geschrieben, dass man bei einer 800er einen Standard-PC mit Monitor zusätzlich anschliessen könnte.
 

THZBS

Benutzer
Mitglied seit
03. Okt 2018
Beiträge
106
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
18
alles klar - danke an alle!

DS, Switch und FB genügen mir. Der Switch ist übrigens kein POE-Switch.
 

NSFH

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
09. Nov 2016
Beiträge
4.093
Punkte für Reaktionen
570
Punkte
194
Schade, ein 5 Watt Switch der POE kann wäre mal was Neues gewesen ;-)
 


 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat