USV Kauftipp

Tratschcafe

Benutzer
Mitglied seit
03. Nov 2014
Beiträge
351
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
24
Moin
ich habe es nun schon mehrfach erlebt das durch einen Kurzschluss die DS einfach aus gingen ... ist ja auch logisch :)

Nun möchte ich aber durch eine USV das beide Stationen bei einem Stromausfall den Saft von der USV zum runter fahren bekommen.

Ist es möglich das beide DS dann runter fahren und wenn Strom wieder da ist sie automatisch wieder hoch fahren ?
Welche USV muss ich denn haben für meine beiden DS's.

Danke
 

diver68

Benutzer
Mitglied seit
07. Nov 2012
Beiträge
401
Punkte für Reaktionen
16
Punkte
18

Tratschcafe

Benutzer
Mitglied seit
03. Nov 2014
Beiträge
351
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
24
Danke erst mal.
Die beiden DS können nach den Blackout meinetwegen sofort runter fahren.
Nachdem der Strom dann wieder da ist sollen beide wieder hoch fahren.

Wo finde ich denn auf der DS die Einstellungen der USV ?
 

Ap0phis

Benutzer
Mitglied seit
16. Dez 2010
Beiträge
6.731
Punkte für Reaktionen
3
Punkte
158
Ich würd´s mal in der Systemsteuerung unter "Hardware & Energie" versuchen. ;)
 

Tratschcafe

Benutzer
Mitglied seit
03. Nov 2014
Beiträge
351
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
24
Danke ...
Bleibt nur noch die Frage welche USV zu meinen DS's passt.
 

Kurt-oe1kyw

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
10. Mai 2015
Beiträge
9.139
Punkte für Reaktionen
1.798
Punkte
314
habe die kleine 700G und bei mir fährt die nach BO ziemlich schnell runter

Das liegt bei dir vermutlich an der "unglücklichen" Einstellung.
Setz den Haken auf "Zeit, ehe die DS in den Sicheren Modus wechselt" und stell dort dann eine Zeit von 20 Minuten ein.
Deine DS "wartet" dann die 20 Minuten NACH dem Netzausfall und wenn dann immer noch kein Netz vorhanden ist, beginnt sie in den Sicheren Modus zu gehen und sich abzuschalten.

Die Einstellung "Bis der Akkustrom niedrig ist" führt öfter zu "Fehlern", aus irgendeinem Grund - auch bei mir - sendet die APC USV (Modell siehe Signatur) viel zu früh den Befehl, ich kann das dann im Protokoll der DS sehen.
In deinem Fall hast du bei der Einstellung 20 Minuten noch immer 17 Minuten "Reserve" bis der Notstrom von deiner USV tatsächlich keine Spannung mehr liefert.

Für den TE:
Im Bild #2 musst du dann bei dir den Haken setzen bei jener DS wo du die USV ansteckst via USB, dann auf "Netzwerk USV Server aktivieren" - danach wird die Schaltfläche "Zugelassene Diskstation-Geräte" aktiv, dort musst du dann die IP Adresse deiner zweiten DS eintragen.
Die 1. DS "meldet" dann der 2. DS den Stromausfall und beide fahren herunter.

Ich bin mit meiner USV von APC sehr zufrieden, läuft bisher einwandfrei ist aber für "nur DSen" überdimmensioniert.
Ich habe noch das externe Netzteil der externen HDDs für die Datensicherung angeschlossen, sowie Switch, Router, 2 Monitore, PC und eine kleine Schreibtischlampe, sowie die DS.
Nach einem Netzausfall habe ich etwa 25 Minuten Batteriestrom aus der USV zur Verfügung, ich habe daher auf 15 Minuten eingestellt.
Mein Modell hat ein Kabel im Lieferumfang dabei für die USB Verbindung, ein Ende mit USB Stecker, das andere sieht aus wie ein Stecker von einem LAN Kabel.
Meine USV hat den USB "Ausgang" als Netzwerkbuchse ausgeführt.

Tipp:
Solltest du dich für ein Modell von APC entscheiden, dann steck die USV zuerst an den PC an, auf der CD ist das Programm Power Chute Personal dabei, damit hast du viel mehr Einstellmöglichkeiten, als mit den Tasten an der USV.
Danach umstecken auf eine deiner beiden DSen und die Einstellungen in DSM > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register USV > eintragen nach deinen Wünschen.

Wenn du ein Modell mit der Endung "Gl" bestellst, dann bitte nicht vergessen die Adapterstecker gleich mitzubestellen.
Wenn du keinen "Kabelsalat" möchtest, dann zB so einen Adapter <klick>
Die Modelle mit der Endung "GR" haben "normale" Schukosteckdosen, da kannst du direkt anstecken.
 
Zuletzt bearbeitet:

Tratschcafe

Benutzer
Mitglied seit
03. Nov 2014
Beiträge
351
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
24
Moin

ich hatte schon nach APC geschaut.Diese hier z.B. bei eBay
Auf den Bilder sind einmal 4, einmal 3 und einmal nur eine Dose ... :confused:

Würde die wohl passen, auch von der Leistung her ?

Gruß
 

Kurt-oe1kyw

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
10. Mai 2015
Beiträge
9.139
Punkte für Reaktionen
1.798
Punkte
314
Das Modell gibt es je nach Variante mit 4 oder 6 Anschlüssen.
Das Bild mit der einen Dose, da ist der Fokus auf den USB Anschluss gerichtet und zeigt eine Dose von insgesamt 4 bzw 6 Dosen.
Alle Dosen sind Notstrom versorgt und der AVR (Schutz vor Überspannung) wirkt auf alle Dosen.
Bei manchen Modellen sind nicht alle Dosen Notstromversorgt, sondern nur ein Teil davon.
Jene ohne Notstromversorgung haben aber auch AVR und werden, je nach Modell, weggeschaltet bei Bedarf.
Dh PC und DSen werden dann an jene Dosen angesteckt welche Notstromversorgt sind, Geräte wie Lautsprecher, Drucker, usw. werden automatisch abgeschaltet wenn du zB den PC abschaltest.


Wenn du nur deine DSen damit versorgen möchtest dann reicht das bei weitem.
Du hast damit etwa 70-80 Minuten Notstrom zur Verfügung.

Noch ein wichtiger Hinweis, bei dem Modell kannst du nicht selber die beiden Batterien tauschen.
Du musst die USV einschicken zum Batterietausch.

Bei meinem Modell öffne ich unten durch einfaches Abziehen den Deckel von einem Teil des Bodens und kann danach den Batteriepack herausziehen.
Ein neuer Akkupack kostet etwa 60 Euro und sollte 2-5 Jahre durchhalten.
 
Zuletzt bearbeitet:

Ap0phis

Benutzer
Mitglied seit
16. Dez 2010
Beiträge
6.731
Punkte für Reaktionen
3
Punkte
158
Vielleicht hilft hier noch ein Hinweis:

Je mehr Leistung eine USV hat, desto höher sind die Betriebskosten.
Je mehr die Nennlast von der tatsächliche Last abweicht, desto kleiner ist der Wirkungsgrad der USV.

Ein gutes Verhältnis von Nutzlast zu Nennlast ist so um die 70%.
Damit wäre die von dir gewählte USV um ein Vielfaches zu hoch zu dimensioniert und nicht gerade Energiesparend!

Nachtrag:
Eine USV muß keinen längeren Stromausfall überbrücken können.
Sie muß nur solange halten, bis empfindliche Geräte (automatisch) heruntergefaheren werden können.
Das sind in der Regel nicht mehr als 5-10min.
 
Zuletzt bearbeitet:

Tratschcafe

Benutzer
Mitglied seit
03. Nov 2014
Beiträge
351
Punkte für Reaktionen
7
Punkte
24
wenn die von mir ausgesuchte überdimensioniert ist, welche wäre denn dann dir richtige ?
 

Ap0phis

Benutzer
Mitglied seit
16. Dez 2010
Beiträge
6.731
Punkte für Reaktionen
3
Punkte
158
Das kannst nur du entscheiden, indem du die Leistung der Geräte berechnest, die an die Notstromausgänge angeschlossen werden.
Bei jetzt max. ~20W für die DS213j und max. ~33W für die 415+ ist sogar die kleinste Version von APC mit 550VA eigentlich schon überdimensioniert.
Allerdings kenne ich persönlich keine Alternative dazu! Vielleicht aber jemand anderes?
 

diver68

Benutzer
Mitglied seit
07. Nov 2012
Beiträge
401
Punkte für Reaktionen
16
Punkte
18
Das liegt bei dir vermutlich an der "unglücklichen" Einstellung.
Setz den Haken auf "Zeit, ehe die DS in den Sicheren Modus wechselt" und stell dort dann eine Zeit von 20 Minuten ein.
Deine DS "wartet" dann die 20 Minuten NACH dem Netzausfall und wenn dann immer noch kein Netz vorhanden ist, beginnt sie in den Sicheren Modus zu gehen und sich abzuschalten.

Das erklärt Einiges... Hab ich gemacht, danke für die Info!
 

Joaquim

Benutzer
Mitglied seit
27. Mai 2016
Beiträge
418
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
18
Abend zusammen! :)

USV wird jetzt langsam für mich ebenfalls zum Thema. Hatte zwar mit Stromausfällen bisher nicht wirklich Probleme, aber ausschließen lässt sich sowas natürlich nie ... oder es spielt mal jemand bei den Sicherungen rum. Stehe jedenfalls noch am Anfang meiner "Informationsbeschaffung" (in Bezug auf welches Gerät) und wollte mir das in nächster Zeit mal genauer unter die Lupe nehmen. Bin gerade über einen anderen Thread darauf gestossen und daran erninnert worden. Dort geht es aber von grund her um was anderes und darum klink ich mich mal hier ein.

Da meine DS nicht in einer Abstellkammer sondern in einem Wohnraum ihr Dasein fristet, versuche ich nach einem USV ausschau zu halten, welcher ..
1. Relativ kompakt ist
2. Nicht zu sehr nach Plastik riecht, bzw. geruchmäßig nicht unangenehm aufällt
3. Schwarz/anthrazit ist (sind eh die meisten - mag jedenfalls keinen weißen) und wenn machbar optisch nicht gar "zu grausam" anmutend (wird sichtbar sein)
4. ... und ich per USB die USV-Unterstützung der Synology nutzen kann.

Vorrangig geht um die DS (916+). Andere Geräte vielleicht, aber im Moment nicht zwingend. Vielleicht noch externe HDDs.

Bin auch auf diesen gestossen ... wurde hier schon mal angesprochen.
https://www.amazon.de/gp/product/B00T7BYRCK/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Hat den zufällig (zwischenzeitig) jemand von euch im Einsatz? Es wurde allerdings auch schon berichtet, dass er sehr stark nach Plastik riechen und mitunter auch ziemlich heiß werden soll. Das beim Laden eines Akkus entsprechend Wärme entstehen kann ist klar, solange es nicht ausartet. Kann jemand was dazu sagen?

Andere Vorschläge/Empehlungen? Man liest ja meist von APC. Tipps, oder Empfehlungen/Erfahrungen von anderen Herstellern/Anbietern?

Danke schon mal!
 
Zuletzt bearbeitet:

Thonav

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
16. Feb 2014
Beiträge
7.894
Punkte für Reaktionen
1.515
Punkte
274
Habe die Eaton Eco Plus 800 (500W) mit DIN Stecker in meiner Signatur (Amazon). Gibt es auch als 400 Watt Version.
Vortei: absolut Geräuschlos, auch im Batteriebetrieb - relativ kompakt - riecht nicht.
Nachteil: kein Display (für mich ein Vorteil, wird eh über die Synology konfiguriert und ich habe ein "Leuchtmittel" weniger)
 
Zuletzt bearbeitet:

Joaquim

Benutzer
Mitglied seit
27. Mai 2016
Beiträge
418
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
18
Ja, das mit dem Geräuschlos hatte ich noch vergessen. Wäre nämlich ebenfalls von Vorteil, wenn das Ding nicht ständig brummt, oder sich sonst irgendwie "tonal" bemerkbar macht. :D In seiner aktiven Phase, wärend eines Stomausfalles, wär's ja wurscht, ist ja nur kurz, bzw. vorübergehend. Aber in der übrigen Zeit bevorzuge ich schweigen.

Danke für den Vorschlag. Der Eaton Eco Plus 800 dürfte wirklich interessant sein, den werde ich mir genauer ansehen.

Steht deine "Gerätschaft" auch im Wohnbereich, da du das bzgl. "Leuchtmittel" angesprochen hast?
 

Thonav

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
16. Feb 2014
Beiträge
7.894
Punkte für Reaktionen
1.515
Punkte
274
Steht deine "Gerätschaft" auch im Wohnbereich, da du das bzgl. "Leuchtmittel" angesprochen hast?

Ja - liegt in Wohnbereich - aber hinten in einem offenen Einbauschrank. Daher benötige ich auch kein Display was ich eh nicht sehe (und auch nicht benötige, da Konfiguration per DS problemlos ist). Die Software von Eaton habe ich nur bei der Installation einmal ausprobiert - und wieder gelöscht. Braucht man nicht :)
 

Joaquim

Benutzer
Mitglied seit
27. Mai 2016
Beiträge
418
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
18
@independence2206

Danke ebenfalls, diese hatte ich inzwischen auch entdeckt. Werde mich noch etwas umsehen und verlgeichen. :)
 

ThomasK

Gesperrt
Mitglied seit
11. Apr 2011
Beiträge
153
Punkte für Reaktionen
11
Punkte
18
Eine Frage an die Leute, die eine USV im Einsatz haben: Wie fahre ich mehrere DS/andere Komponenten damit herunter wenn der Strom ausfällt? Ich kenne noch USVs mit RS232 Port. :)
Das ist wohl mittlerweile USB, aber ich kann doch nur ein Gerät per USB an die USV anschließen?
 

Thonav

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
16. Feb 2014
Beiträge
7.894
Punkte für Reaktionen
1.515
Punkte
274
Andere DS´en werden über eine DS verwaltet, die per USB mit der USV verbunden ist. In den anderen gibt man an, welche IP die "SteuerungsDS" hat. Lediglich die Zeitspanne in der die jeweilige DS herunterfahren soll, gibt man lokal an. Funktioniert problemlos.
 


 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat