Ich wollte gestern Abend nochmal das Problem untersuchen, aber nach einem DSM Update und erneutem Patchen der /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml funktioniert die Lüftersteuerung wieder wie früher. Keine Ahnung an was es letztendlich gelegen hat.
Kurz meine Änderungen für ein Silent-NAS (DS218)
1. Die Änderungen müssen nur in /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml eingetragen werden. Die Datei /usr/syno/etc/scemd.xml wird offenbar nicht ausgewertet.
2: Die Änderungen bleiben auch bei einem Neustart erhalten. Nur durch einen DSM-Update werden diese überschrieben und müssen erneut gepatcht werden.
3. Ich habe bei mir in
/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml in dem Block "
DUAL_MODE_LOW" lediglich die beiden folgenden Werte für die Lüftergeschwindigkeit von 10% auf 00% geändert.
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="
10%40hz">0</disk_temperature>
auf
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="
00%40hz">0</disk_temperature>
sowie
<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="
10%40hz">0</cpu_temperature>
auf
<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="
00%40hz">0</cpu_temperature>
Damit ist der Lüfter in der niedrigsten Temperaturstufe gestoppt und startet erst bei der nächsten Temperaturschwelle bei einer Disk-Temperatur von 46°C bzw. bei einer CPU-Temperatur von 70°C.
Diese Temperaturschwellen sind aus meiner sicht absolut ausreichend. WD Red Platten sind beispielsweise für eine
Operating Temerature von 0 - 65°C spezifiziert, und die allermeisten Halbleiter im Commercial Temperature Range von 0 - 70°C. Somit liegt man immer ausreichend weit innerhalb der Herstellerspezifikationen.
Für mich lohnt sich das allemal, und man bekommt so auch ohne das Gerät öffnen zu müssen und ohne teuren Lüftertausch und Basteleien am Stecker ein absolut leises NAS. Und wenn im Hochsommer bei kurzzeitig höherer CPU-Last doch mal der Lüfter für ein paar Minuten anspringt und für Durchzug sorgt, dann ist das auch okay.
@DaveR In the meanwhile it works fine again on my side.