Hallo maier64
Vielleicht kann mir ja ein anderer weiterhelfen, wäre echt dankbar.
zurzeit bin ich dabei eine DS mit einer USV zu verbinden.
Diese Aufgabe möchte ich ohne USB-Kabel und ohne Zusatztools erledigen.
Das scheint auch durchaus recht einfach möglich zu sein.
Mein System
Diskstation
Synology RS3617xs+
DSM 6.1.4-15217 Update 5
USV
APC Smart-UPS 750 (SMT750RMI2UNC)
Firmware: UPS 09.4 (ID18)
NMC
APC UPS Network Management Card 2 (AP9631)
Hardware Revision: 08
Application Module (sumx) Version: v6.6.4
APC OS (AOS) (aos) Version: v6.6.4
APC Boot Monitor (bootmon) Version: v1.0.8
Netzwerk
IP der DS: 192.168.0.38 / 255.255.255.0
IP der NMC: 192.168.0.138 / 255.255.255.0
Mein jetziger Stand der Dinge
- Die Verbindung steht.
- Die Feinkonfigurierung der Events und der diversen Delays steht noch aus.
- Eine Ernstfallsimulation und weitere Tests stehen noch aus.
Das sind die Konfigurationen, die ich bisher vornahm...
Webinterface der Network Management Card 2
Configuration -> Network -> SNMPv1 -> Access
[x] Enable
Configuration -> Network -> SNMPv1 -> Access Control
Community Name - NMS IP/Host Name - Access Type
public - 0.0.0.0 - Disabled
private - 0.0.0.0 - Write +
public2 - 0.0.0.0 - Disabled
private2 - 0.0.0.0 - Disabled
Configuration -> Notification -> SNMP Traps -> Trap Receivers
[Add Trap Receiver]
Trap Generation
[x] Enable
NMS IP/Host Name: 192.168.0.38 (IP der DS)
Language: English
(x) SNMPv1
Community Name: private
Authenticate Traps
[x] Enable
( ) SNMPv3
[Apply]
Webinterface der Diskstation
Systemsteuerung -> Hardware & Energie -> USV
[x] USV-Unterstützung aktivieren
Netzwerk-USV-Typ: SNMP USV
[x] Zeit, ehe die Rackstation in den Sicheren Modus wechselt
2 Minute
SNMP USV IP-Adresse: 192.168.0.138 (IP der NMC der USV)
SNMP MIN: auto
SNMP-Version: v1
SNMP Community: private
[ ] Netzwerk-USV-Server aktivieren
[Übernehmen]
[Geräteinformationen]
Hersteller APC
Modell Smart-UPS 750
Status Verbunden
Batterie geladen 100%
Geschätzte Batterie 17820 Sekunden
Webinterface der Network Management Card 2
Configuration -> Notification -> SNMP Traps -> Test
To: 192.168.0.38 [SNMPv1]
[Apply]
=> Test SNMP trap sent successfully.
Die Zuordung der Events habe ich vorerst so vorgenommen:
Zuerst per Eventgruppen...
Configuration -> Notification -> Event Actions -> By Group
(x) Severity
[ ] All Informational Events
[ ] All Warning Events
[x] All Critical Events
[Next >>]
(x) Trap Receivers
[Next >>]
[x] 192.168.0.38 [SNMPv1]
[Next >>]
Notification
(x) Enable
Notification Delay: [ ] 5 seconds
Repeat Interval: [x] 30 seconds
Notify Until Condition Is Cleared: (x) Enable
Number of Notifications After Initial: ( ) 0
[Next >>]
[Apply]
und dann per Events...
1. Configuration -> Notification -> Event Actions -> By Event -> Power Events
2. Configuration -> Notification -> Event Actions -> By Event -> Environment Events
3. Configuration -> Notification -> Event Actions -> By Event -> System Events
Hier habe ich bei allen Events der Sorte "Critical" kontrolliert ob "Trap" gewählt ist, also der Recipient angehakt ist:
Recipient: [x] 192.168.0.38 [SNMPv1]
und bei allen Events der Sorte "Warning" und "Informational" kontrolliert ob "Trap" abgewählt ist, also der Recipient nicht angehakt ist:
Recipient: [ ] 192.168.0.38 [SNMPv1]
Eine genauere Überprüfung der einzelnen Events, darauf, ob sie tatsächlich einen Trap auslösen sollen, steht noch aus.
Für den Anfang halte ich "Critical" für eine gute Ausgangsbasis.
Eine Prüfung, wie und ob die Diskstation auf Traps reagiert, steht ebenfalls noch aus.