Defekter Speicherpool ? (224+ / Toshiba 16 TB Enterprise (MG08ACA16TE))

mae-syn

Benutzer
Contributor
Mitglied seit
06. Feb 2013
Beiträge
236
Punkte für Reaktionen
54
Punkte
28
Hallo,

eben meine 224+ angestellt (fährt nur Nachts autom. hoch) und nach dem anstellen waren kurze Zeit sehr "heftige" Zugriffe und dann folgte "Warnung". Die naheliegende Frage nach S.M.A.R.T ist nicht zu beantworten, da "angegraut". Die letzte "Hyper-BU" Sicherung der 423+ heute 02:00 scheint noch problemlos gelaufen zu sein (lt. 423+).

Als ahnungsloser Pragmatiker würde ich jetzt mal herunterfahren und das Ganze erneut probieren, aber erstmal sehen ob die Fachleute freundlicherweise einen Rat haben.

224-Fehler-2024-02-23_182111.jpg224-Integrität-2024-02-23_182222.jpg
224-Speicher.2024-02-23_183438.jpg
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
15.028
Punkte für Reaktionen
5.401
Punkte
564
Mal bitte die SMART-Werte posten. Anleitung siehe meine Signatur.
 
  • Like
Reaktionen: mae-syn

mae-syn

Benutzer
Contributor
Mitglied seit
06. Feb 2013
Beiträge
236
Punkte für Reaktionen
54
Punkte
28
Danke @plang.pl für schnelle Reaktion aber irgendetwas mache ich scheinbar falsch
224-2024-02-23_185341.jpg

Der Aufgabenplaner hat eine geplante Aufgabe abgeschlossen.

Aufgabe: SMART feststellen
Start: Fri, 23 Feb 2024 18:48:13 +0100
Ende: Fri, 23 Feb 2024 18:48:13 +0100
Aktueller Status: 1 (Unterbrochen)
Standardausgabe/Fehler:

smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)

Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, href="http://www.smartmontools.org">www.smartmontools.org

/tmp/synodrivedb.db(6): Syntax error in preset option string

Failed to read syno server db
Von Syno-224


[EDIT 18:57h] Oder hängt es doch damit zusammen, daß SMART s.o. auch "ausgegraut" ist?
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
15.028
Punkte für Reaktionen
5.401
Punkte
564
Mach mal über ssh ein fdisk -l
Da siehst du, wo die Platten eingehängt sind.
 
  • Like
Reaktionen: mae-syn

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
15.028
Punkte für Reaktionen
5.401
Punkte
564
Achja da war was. Dann mal die Laufwerksdatenbank updaten im Speicher-Manager.
Ich nehme das mit dem Fdisk und den verlinkten Thread mal mit in meine Anleitung auf.
 
  • Like
Reaktionen: mae-syn

mae-syn

Benutzer
Contributor
Mitglied seit
06. Feb 2013
Beiträge
236
Punkte für Reaktionen
54
Punkte
28
Mach mal über ssh ein fdisk -l
Da siehst du, wo die Platten eingehängt sind.
Danke, aber jetzt wird es für den Laien anspruchsvoll....

1. Schritt (?)
Screenshot 2024-02-23 192740.png

Der nächste Schritt scheiterte dann: (leider Screenshot defekt, habe es mit -p22 und -p 22 versucht, beides Fehlermeldung)
Power-shell-2024-02-23_191635.jpg
 

dil88

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.694
Punkte für Reaktionen
2.103
Punkte
829
Es soll wohl mittlerweile auch mit der Powershell gehen, aber installiere Dir doch einfach putty, damit geht das sehr gut.
 
  • Like
Reaktionen: mae-syn

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
15.028
Punkte für Reaktionen
5.401
Punkte
564
  • Like
Reaktionen: mae-syn

mae-syn

Benutzer
Contributor
Mitglied seit
06. Feb 2013
Beiträge
236
Punkte für Reaktionen
54
Punkte
28
....Bei dir dürfte aber bereits die Aktualisierung der Laufwerksdatenbank ausreichen...

Herzlichen Dank, die Warnung ist verschwunden.

Jetzt versuche ich trotzdem mal Eure anderen Hinweise zu verstehen / abzuarbeiten.
 

mae-syn

Benutzer
Contributor
Mitglied seit
06. Feb 2013
Beiträge
236
Punkte für Reaktionen
54
Punkte
28
..... Einfach über cmd machen, so wie hier beschrieben: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
... Danach noch mal via Aufgabenplaner versuchen.

Vorab: Vermute mal, daß das Problem die Datenbank war welche er nach dem Hochfahren nicht richtig "zusammenbekommen" hat. Aber mal schauen:

Zu 1: So hatte ich es auch schon versucht....
Zu 2: Nach der Aktualisierung hat es geklappt - Ergebnis wir folgt:

Aufgabe: SMART feststellen
Start: Fri, 23 Feb 2024 19:48:08 +0100
Ende: Fri, 23 Feb 2024 19:48:08 +0100
Aktueller Status: 0 (Normal)
Standardausgabe/Fehler:

[EDIT - zur besseren Lesbarkeit Werte als jpg eingebunden]

smart-2024-02-23_201001.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
15.028
Punkte für Reaktionen
5.401
Punkte
564
Also die HDD sieht in meinen Augen topfit aus.
 
  • Like
  • Love
Reaktionen: dil88 und mae-syn


 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat