DSM 7.1 DS720+ fährt herunter, obwohl keine Einträge im Energie-Zeitplan

MUSIK

Benutzer
Mitglied seit
27. Apr 2022
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Synology DS720+ und der DSM 7.1-42661 Update 1. Der NAS fährt z.B. um 1Uhr herunter, obwohl keine Einträge im Energie-Zeitplan eingetragen sind.
Woran kann es liegen oder sind in der Datei EInträge vorhanden die ich löschen muss? Wenn ja wo finde ich diese?

Schönen Sonntag
Musik
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    37,8 KB · Aufrufe: 22

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
15.028
Punkte für Reaktionen
5.401
Punkte
564
Warum fährt denn das NAS herunter? Was steht dazu im Protokoll-Center?
 
  • Like
Reaktionen: MUSIK

MUSIK

Benutzer
Mitglied seit
27. Apr 2022
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Hier mal der Log
 

Anhänge

  • Unbenannt2.JPG
    Unbenannt2.JPG
    47,8 KB · Aufrufe: 32

synfor

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
22. Dez 2017
Beiträge
9.160
Punkte für Reaktionen
1.651
Punkte
308
Du lässt nicht vielleicht die DS bei Inaktivität herunterfahren?

1653843820662.png
 
  • Like
Reaktionen: MUSIK

Benie

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
19. Feb 2014
Beiträge
8.953
Punkte für Reaktionen
3.797
Punkte
344
Das ganze läuft ja eigentlich regelmäßig ab. Schau doch mal im Aufgabenplaner ob dort noch etwas drinn steht was da nicht sein sollte.
 
  • Like
Reaktionen: MUSIK

synfor

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
22. Dez 2017
Beiträge
9.160
Punkte für Reaktionen
1.651
Punkte
308
Regelmäßig ja, aber nicht immer zu gleichen Zeiten. Das riecht nach automatischen Herunterfahren bei Inaktivität. Zumal ja auch kein Energie-Zeitplan konfiguriert ist.
 
  • Like
Reaktionen: MUSIK

Benie

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
19. Feb 2014
Beiträge
8.953
Punkte für Reaktionen
3.797
Punkte
344
Man müsste eine größere Zeitspanne sehen. Ich glaube nicht, dass es täglich automatisch runter fährt, da es ja bis auf einmal täglich fast Sekunden genau runter fährt bzw wieder startet.
evtl. wurde ja ab dem 22. etwas verändert.
 
  • Like
Reaktionen: MUSIK

synfor

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
22. Dez 2017
Beiträge
9.160
Punkte für Reaktionen
1.651
Punkte
308
Stimmt, die abweichende Zeit beim Herunterfahren war ein einmaliger Ausreißer. Hmm, hochfahren tut der ja auch regelmäßig zur selben Zeit. Kann es sein, dass die Pläne da sind und nur nicht angezeigt werden?
 
  • Like
Reaktionen: MUSIK

Stationary

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
13. Feb 2017
Beiträge
3.970
Punkte für Reaktionen
1.278
Punkte
194
war ein einmaliger Ausreißer
Nicht unbedingt. Der eine Eintrag ist verdeckt, ich tippe mal, daß am 21.05. auch das Herunterfahren um 01:00 eingeleitet wurde. Möglicherweise wurden am 20.05. also Einträge verändert, nämlich von 23:30 auf 01:00.

Was zeigt denn der Task Scheduler?
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Like
Reaktionen: MUSIK

MUSIK

Benutzer
Mitglied seit
27. Apr 2022
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Danke für die vielen Antworten.
Das Automaitsche Ausschalten ist nicht aktivieret in der Hadware & Energie Einstellungen unter Ruhezustand der Festplatte!

Im Aufagenplaner ist nur der S.M.A.R.T. Test eingetragen mehr nicht.

Kann es sein, das irgendwo im System noch was in einer Datei eingetragen ist?
Ich hatte der "Advanced Power Manager" installiert. Dieser ist aktuell komplett deinstalliert, da er nicht richtig lief. Den der NAS ging wie im Protokoll um diese Uhrzeiten aus. Jetzt möchte ich erstmal, das der NAS 24Std. ohne Herunterfahren druch läuft, dann kann ich den "Advanced Power Manahger" wieder installieren und konfigurieren. Kann es sein das bei der Installation irgendwas in einer Datei stehen geblieben ist?
 

EDvonSchleck

Gesperrt
Mitglied seit
06. Mrz 2018
Beiträge
4.703
Punkte für Reaktionen
1.120
Punkte
214
Das war vor einiger Zeit schon einmal das Thema.
Da war auch nichts eingestellt und der User hatte zum Schluß einen Reset gemacht.
 

Stationary

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
13. Feb 2017
Beiträge
3.970
Punkte für Reaktionen
1.278
Punkte
194
  • Like
Reaktionen: MUSIK

Stationary

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
13. Feb 2017
Beiträge
3.970
Punkte für Reaktionen
1.278
Punkte
194
1653854333815.jpeg
war das mal so eingestellt?
 

Stationary

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
13. Feb 2017
Beiträge
3.970
Punkte für Reaktionen
1.278
Punkte
194

MUSIK

Benutzer
Mitglied seit
27. Apr 2022
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Ja, die Einstellungen waren mal so drin!

Im Ordner "etc/cron.d" ist keine Datei drin ind die Datei "crontab" folgenden Inhalt (Nach der Änderung die bei PS beschrieben ist):
MAILTO=""
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#minute hour mday month wday who command
30 5 * * 4 root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=1
3 4 * * 1 root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=2
0 0 26 * * root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=3

PS.: Ich habe jetzt mal eine Zeit zum Hochfahren und runter Herunterfahren eingestellt und anschließend wieder gelöscht. Normalerweise sollte es jetzt neu geschrieben sein. Ich werde mich melden, wenn der NAS jetzt an bleibt!
 


 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat