Eaton 3S 850 DIN - 3S850D oder 3S700D

Rüben-Rudi

Benutzer
Mitglied seit
05. Okt 2018
Beiträge
302
Punkte für Reaktionen
20
Punkte
18
Hallo Zusammen,
möchte eine USV vorschalten

FB7490, demnächst FB7590
DS718+
ein PC mit Monitor,
evtl ein Zyxel GS1900-10HP

Frage ist, lohnt es sich die etwas größere zu nehmen, der preisunterschied beträgt gerade mal 8€

Oder ist die Größere zu groß

Wie lage halten die Batterien/Akkus?

danke

Bernd
 

Synchrotron

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
13. Jul 2019
Beiträge
5.102
Punkte für Reaktionen
2.069
Punkte
259
Meine Berechnungsmethode ist die, dass ich für mich festlege, wie lange die Geräte oben bleiben sollen, wenn der Strom mal ausfällt. Sagen wir mal 15min.

Dann die Leistungsaufnahme ermitteln. Wenn du nach einem Stromausfall noch schnell ein Video mit 70 Spuren fertig schneiden oder eine Runde zu Ende zocken willst, wird die höher liegen, als wenn deine Geräte zu dem Zeitpunkt „idle“ herumstehen, weil du gerade auf der Suche nach Kerzen und Streichhölzern bist.

Zuletzt sollte nach meiner Erfahrung das Runterfahren bei ca. 70% Restladung erfolgen. Warum so weit oben ? Weil oft, nachdem der Strom zurück ist, ein weiterer Ausfall, oder zumindest Spannungsschwankungen auftreten. Wenn die USV tief entladen wurde, reicht oft die Zeit mit Strom nicht, um sie zu regenerieren. Und dann fährst du beim 2. Mal voll in die Grütze.

Bitte auch überlegen, wenn du mehrere Geräte dran hängst, dass du davon nur eines per USB-Anschluss zum Runter fahren motivieren kannst. Damit die anderen Geräte es auch machen, müssen sie das Signal per LAN erhalten. Die Synos können das m.w. steuern, die anderen müssen sich aber auch steuern lassen. Ein Switch (ohne POE) kann vermutlich auch einfach durch laufen, aber alles größere an Hardware sollte in den Winterschlaf geschickt werden.

Wenn du die Faktoren oben kennst, dann kannst du dir ausrechnen, was du brauchst.
 
  • Like
Reaktionen: NASSucher und Simon88

Rüben-Rudi

Benutzer
Mitglied seit
05. Okt 2018
Beiträge
302
Punkte für Reaktionen
20
Punkte
18
Danke,

da ich nicht bedacht hatte das der Rechner und die FB nicht von allein runterfahren ....
kann man die Steckdosen nicht so programmieren das mit dem Abschalten des einen Gerätes dem Rest der Saft entzogen wird?
FB, Switch und PC macht es wenig aus wenn man einfach den Strom kappt ....

wie lange halten die Akkus und wie teuer sind Austausch Akkus?

Dank Dir

Bernd
 

Synchrotron

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
13. Jul 2019
Beiträge
5.102
Punkte für Reaktionen
2.069
Punkte
259
Nein, Strom kappen geht m.w. nicht. Würde ich zumindest bei einem PC auch nicht so ohne weiteres machen wollen.

Ob die neuen Gadgets aus der Hausautomatisierung ein Fernabschalten per LAN-Befehl hergeben, weiß ich nicht. Klassisch gibt man das Signal per USB an einen geeigneten Server (.Z.B. Eine Synology), der dann den Befehl zum Runter fahren an alle weiteren Geräte per LAN weiter gibt. Also schon mal sinnvoll, den dafür nötigen Teil des Netzwerks auch an eine USV zu hängen. Die relevanten Zielgeräte müssen diesen Befehl dann aber auch verarbeiten können. Ich denke mal, alles was in einem professionellen Umfeld auch zu finden ist, kommt damit klar.

Die Akkus sollten bei normaler Nutzung so 3-5 Jahre durch halten. Es sind Bleiakkus, also empfindlich gegen Tiefentladung. Daher vor erster Inbetriebnahme schön lange aufladen, und nach einem echten Ernstfall den Akkus erst mal misstrauen. Meistens kann man sie selbst tauschen, auch wenn dabei steht, dass es nicht ginge. Das liegt dann daran, dass innen in der USV Bauteile Spannung führen, so dass ein Laie daran nicht hantieren sollte. Man muss halt aufpassen, und vielleicht mal bei YT schauen.

Ersatzakkus gibt es im Internet, die sind ziemlich standardisiert. Wichtig ist nach dem Akkutausch mit einer Software des Herstellers den Akku wieder auf 0h setzen, damit die Überwachung funktioniert (ist jedenfalls bei APC so).

Die Anzeige des Akkuzustands taugt wohl wenig. Daher wird im Forum als Tip empfohlen, zuerst jährlich und später dann öfter die Geräte von der USV abzuklemmen und eine Schreibtischlampe mit ähnlicher Stromaufnahme dran zu hängen. Dann kann man risikofrei sehen, wie lange der Akku real noch trägt.
 

Rüben-Rudi

Benutzer
Mitglied seit
05. Okt 2018
Beiträge
302
Punkte für Reaktionen
20
Punkte
18
Danke, also können die USV (generell??) trotz zwei USB Anschlüssen nur einen USB Anschluß schalten?

Gibt es eine USV die den Eingang überwacht, ein(ige) Gerät(e) schalten kann und auf dem Rest der Anschlüße (die Spannungsüberwacht sind) den Strom abschaltet?

Evtl sogar erst auf Befehl Dose für Dose freigibt? So das nicht alle Geräte plötzlich hochfahren? Macht ja auch Sinn in Netzwerken mit DHCP, oder denke ich falsch?

Danke

Bernd
 

Synchrotron

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
13. Jul 2019
Beiträge
5.102
Punkte für Reaktionen
2.069
Punkte
259
Jetzt bin ich nicht der USV-Experte. Nach dem was ich im Internet und hier gelesen habe, kann eine USV nur ein (1) Gerät über USB ansteuern. Der Rest läuft über die Umsetzung auf LAN durch den angesteuerten Server.

Es gab mal einen Thread hier im Forum, nach dem es nicht möglich ist, das über einen USB-Hub zu realisieren. Kannst ja danach suchen, da stand noch mehr zum Thema drin.

Selbst habe ich aktuell 4 USVen im Einsatz: Eine APC 950 für PC, Fritzbox und Switch 1, eine kleine Eaton für Switch 2/POE und WLAN-AP, eine APC 950 Für die Syno und an einem anderen Standort noch eine kleine Eaton für den dortigen Router und die Steuerung der Haustechnik. Dadurch habe ich eh getrennte Lasten und unterschiedliche Zeitpunkte, wann was aussteigt. PC und DS hängen am jeweiligen USB-Anschluss, der Rest hängt mit dran. Falls es länger dauert, muss ich die halt manuell trennen, oder es zieht irgendwann leer. Aber es bleibt alles relevante schön betriebsbereit - auch wenn mal ein böser Bube am Verteilerkasten im Haus den Saft abklemmt, um die Technik außer Gefecht zu setzen ;)
 

linuxdep

Benutzer
Mitglied seit
02. Jan 2009
Beiträge
584
Punkte für Reaktionen
11
Punkte
38
Hast die Eaton jetzt bei dir dran, harmonisiert die gut mit der Syno? APC sind mir leider zu lang um in meinen kleinen 19" Schrank zu passen, die Eaton ist kürzer und passt dann hoffentlich rein. Nur muss die auch ordentlich mit der Box sprechen können.

Habe da was gefunden bei der Kompatibilitätsliste von Syno, aber was soll mir das sagen???

Hinweise​


  • Unterstützt kein Herunterfahren durch USV, wenn der Synology-Server sich im abgesicherten Modus befindet
 

maxblank

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
25. Nov 2022
Beiträge
4.161
Punkte für Reaktionen
2.180
Punkte
289
Das Volume wird unmountet und ist somit vor Beschädigungen geschützt. Das NAS geht dann aus, wenn der Akku der USV alle ist und der Strom nicht rechtzeitig wieder da ist.
Das ist so gewollt und schützt trotzdem deine Daten.
 

Benie

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
19. Feb 2014
Beiträge
8.521
Punkte für Reaktionen
3.526
Punkte
344
Das NAS geht dann aus, wenn der Akku der USV alle ist und der Strom nicht rechtzeitig wieder da ist.
Man kann bei einigen Eaton das ganze auch so konfigurieren, das die USV nachdem die DS in den Abgesicherten Modus gegangen sich ganz ausschaltet. Hierdurch werden dann angeschlossene Geräte zwar hart abgeschaltet, schadet der DS aber nicht mehr, da sie ja bereits im Abgesicherten Modus ist.
Beim wieder Hochfahren der DS ist ja nie ausgeschlossen ob der Strom nochmal ausfällt, denn Da kann es mit der Akku Kapazität eng werden und die DS wird am Ende dann doch hart ausgeschaltet.
 

linuxdep

Benutzer
Mitglied seit
02. Jan 2009
Beiträge
584
Punkte für Reaktionen
11
Punkte
38
Wenn die USV ausgeschaltet wird, schaltet die denn auch wieder automatisch ein? Wobei die Funktion brauch eich eigentlich nicht, die USV soll ja nur dazu da sein, wenn ich mal den PV-WR von Netz nehme, damit diese Zeit überbrückt wird.
Schade das nur die Größeren Geräte nur USB haben, eine kleinere hätte mir auch gereicht, denn mein PV-WR bringt ja schon Notstrom mit USV Funktionalität mit. Eaton USV wurde erkannt, mal einen Test machen.
 

Benie

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
19. Feb 2014
Beiträge
8.521
Punkte für Reaktionen
3.526
Punkte
344

linuxdep

Benutzer
Mitglied seit
02. Jan 2009
Beiträge
584
Punkte für Reaktionen
11
Punkte
38
Eaton 3S700

Alle Einstellungen kannst Du in der Systemsteuerung Hardware & Energie machen.
weiß, aber viel gibt es da ja nicht wirklich...
Hat einer da schon mal was gemacht, damit die NAS Box dann noch eine Nachricht sendet? Muss mal überlegen womit es am besten wäre... oder mal schauen ob ich da auch Statusmeldungen im HA sehe, die Box ist ja zu sehen, aber noch nix wirklich benutzt davon.
 

Benie

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
19. Feb 2014
Beiträge
8.521
Punkte für Reaktionen
3.526
Punkte
344
Evtl. kannst Du das etwas über Systemsteuerung - Benachrichtigungen einstellen.
 

Benie

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
19. Feb 2014
Beiträge
8.521
Punkte für Reaktionen
3.526
Punkte
344
Benachrichtigungen.jpg
 


 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat