Der aktuelle Ist-Wert steht ganz hinten bei Rohwert. CrystalDiskInfo zeigt den standardmäßig hexadezimal an, das kannst du in den Einstellungen aber auch ändern. Bei wiederzugewiesenen Sektoren ist ein Rohwert ungleich 0 immer schlecht. Je mehr solcher fehlerhafter Sektoren auftreten umso mehr sinkt der aktuelle Wert vorn, erst wenn dieser Wert dann den Grenzwert unterschreitet wird SMART den Status von OK auf FAILED ändern. Vorher wird der Status trotzdem OK anzeigen, weil die Hersteller eine gewisse Anzahl ausgetauschter Sektoren für okay halten. Da kommt es dann auf die Software an, wie das interpretiert wird. CrystalDiskInfo wird bei bereits einem einzigen ausgetauschten Sektor warnen, was ich in Ordnung finde, denn meist bleibt es nicht lange bei einem einzigen. Die Diskstation meldet sich zum Beispiel auch bereits bei wenigen schwebenden Sektoren, selbst wenn da laut SMART noch OK dahinter steht. Schwebende Sektoren können manchmal durch komplettes Nullen der Platte wieder zurückgesetzt werden, dann steigt der aktuelle Wert ganz vorn wieder auf seinen ursprünglichen Wert, nur unter schlechtester Wert sieht man dann, dass da mal in der Vergangenheit welche waren, denn dieser wird natürlich nicht zurückgesetzt. So kann man sich anhand dieser vielen Zahlen ein gewisses Bild über den allgemeinen Zustand der Platte machen. Auf alle Fälle ist ein OK nicht in jedem Fall wirklich OK.