Habe gestern unser Rack mit einer Smart-UPS aufgerüstet und durch ein Leichtsinfehler die Stromversorgung abgeschossen. Bei Neubestromung Power und Alert im abwechseldem blinken.
Hardware: RS818RP+, 16GB Ram Syno original, Volume1 - 3x 4TB WD red, SHR,BTRFS - Volume2 - 1x 4TB WD purple
Google - nur geheule mit Ausrichtung Syno Support und Austauschzeiten.
Meine Vorgehensweise (alle Steps bei ausgeschaltetem System und ABGEZOGEN Stromanschlüssen):
1. Festplatten raus - keine Veränderung
2. öffnen - Speicher raus - keine Veränderung
3. entfernen der BoardBatterie und dafür ein 5 cent Stück für 10 Sec einsetzen (wer zu Pentium Zeiten genug BIOSe geflasht hat, wird wissen was ich getan hab)
4. 5cent wieder entfernen, Batterie rein, einschalten
----- Allert LED aus, Power LED flasht -----
5. ausschalten, Speicher und Festplatten wieder rein, Power und LAN Kabel anschließen, einschalten
6. System startet, - Meldung: "Systemsteuerung Dienst (nmbd,winbindd) konnte nicht gestartet werde. Bitte kontaktieren sie den Synology Kundendienst um Unterstützung zu erhalten." - "Konsistenzprüfung von Speicherpool1 wird im Hintergrund durchgeführt ..."
Laufen lassen
7. Heut morgen, "Prüfung beendet.." - Neustart alles TOP!
Resume! Fehler sind schnell passiert, bei mir war es ein Serielles Kabel das in der falschen Kiste lag und die Faulheit die Systeme vor dem Anschließen herunter zu fahren.
Die Ernüchterung unter umständen viel Zeit für Installationen zu verbrennen, aber keine Panik da alle Daten automatisch gebackupt werden und ein Datenverlust damit ausgeschlossen ist.
Am Backup zu sparen ist wie, zu Fuß eine Abkürzung über die Autobahn zu nehmen ;-)
Hardware: RS818RP+, 16GB Ram Syno original, Volume1 - 3x 4TB WD red, SHR,BTRFS - Volume2 - 1x 4TB WD purple
Google - nur geheule mit Ausrichtung Syno Support und Austauschzeiten.
Meine Vorgehensweise (alle Steps bei ausgeschaltetem System und ABGEZOGEN Stromanschlüssen):
1. Festplatten raus - keine Veränderung
2. öffnen - Speicher raus - keine Veränderung
3. entfernen der BoardBatterie und dafür ein 5 cent Stück für 10 Sec einsetzen (wer zu Pentium Zeiten genug BIOSe geflasht hat, wird wissen was ich getan hab)
4. 5cent wieder entfernen, Batterie rein, einschalten
----- Allert LED aus, Power LED flasht -----
5. ausschalten, Speicher und Festplatten wieder rein, Power und LAN Kabel anschließen, einschalten
6. System startet, - Meldung: "Systemsteuerung Dienst (nmbd,winbindd) konnte nicht gestartet werde. Bitte kontaktieren sie den Synology Kundendienst um Unterstützung zu erhalten." - "Konsistenzprüfung von Speicherpool1 wird im Hintergrund durchgeführt ..."
Laufen lassen
7. Heut morgen, "Prüfung beendet.." - Neustart alles TOP!
Resume! Fehler sind schnell passiert, bei mir war es ein Serielles Kabel das in der falschen Kiste lag und die Faulheit die Systeme vor dem Anschließen herunter zu fahren.
Die Ernüchterung unter umständen viel Zeit für Installationen zu verbrennen, aber keine Panik da alle Daten automatisch gebackupt werden und ein Datenverlust damit ausgeschlossen ist.
Am Backup zu sparen ist wie, zu Fuß eine Abkürzung über die Autobahn zu nehmen ;-)