Hallo Leute,
zu meinem ersten Problem!
Am Freitag also Vorgestern Tauschten wir unseren Zählerkasten aus mit allen Komponenten die drin waren!
Ich dachte mir ich hab eh die USV Vor meiner DS918+ da kann eh nichts passieren! Falsch gedacht!
Mit der Zeit kamen einige Geräte dazu die ich an die USV anschloss hab und einfach nicht darüber nachgedacht das die USV dann schon an ihre grenzen kommt!
So wie gesagt Zählerkasten raus! Wir waren ca für 6 Stunden ohne Strom! Eingestellt war bei der 918+ das sie bei einem Stromausfall nach 5 min abschalten sollte! nur war die USV warscheinlich schon vorher leer! Stromaufnahme ca. 300-350 Watt mit einer APC950.
Das Netzteil der DS918+ gab den Geist auf das steht definitiv fest!Die DS 918+ läuft mit einem anderen Netzteil zum Glück einwandfrei! Das andere geht soweit wieder( Unifi USG Pro, 16 Port POE Switch, 4x Nano HD, Heizungssteuerung)
Mein Elektriker meint das die USV als sie leer wurde eine Überspannung hatte wodurch das Netzteil kaputt wurde!
Jetzt zu meiner eigentliche Frage!
Welche USV würdet ihr mir empfehlen bei einer Leistungsaufnahme von ca. 350 Watt wenn das ganze ca 30 min laufen soll bevor sich die USV abschaltet und auf den Netzstrom wartet!
Danke schonmal für eure Hilfe
LG Jürgen
zu meinem ersten Problem!
Am Freitag also Vorgestern Tauschten wir unseren Zählerkasten aus mit allen Komponenten die drin waren!
Ich dachte mir ich hab eh die USV Vor meiner DS918+ da kann eh nichts passieren! Falsch gedacht!
Mit der Zeit kamen einige Geräte dazu die ich an die USV anschloss hab und einfach nicht darüber nachgedacht das die USV dann schon an ihre grenzen kommt!
So wie gesagt Zählerkasten raus! Wir waren ca für 6 Stunden ohne Strom! Eingestellt war bei der 918+ das sie bei einem Stromausfall nach 5 min abschalten sollte! nur war die USV warscheinlich schon vorher leer! Stromaufnahme ca. 300-350 Watt mit einer APC950.
Das Netzteil der DS918+ gab den Geist auf das steht definitiv fest!Die DS 918+ läuft mit einem anderen Netzteil zum Glück einwandfrei! Das andere geht soweit wieder( Unifi USG Pro, 16 Port POE Switch, 4x Nano HD, Heizungssteuerung)
Mein Elektriker meint das die USV als sie leer wurde eine Überspannung hatte wodurch das Netzteil kaputt wurde!
Jetzt zu meiner eigentliche Frage!
Welche USV würdet ihr mir empfehlen bei einer Leistungsaufnahme von ca. 350 Watt wenn das ganze ca 30 min laufen soll bevor sich die USV abschaltet und auf den Netzstrom wartet!
Danke schonmal für eure Hilfe
LG Jürgen