[ups]
driver = nutdrv_qx
port = "/dev/ttyUSB0"
desc = "Online Xanto S700"
protocol = q1
default.battery.voltage.high = 26
default.battery.voltage.low = 20.8
default.battery.voltage.nominal = 24
override.battery.packs = 12
runtimecal = 240,100,720,50
chargetime = 43200
idleload = 10
pollfreq = 5
ondelay = 180
offdelay = 60
ignoresab
# stayoff
default.ups.mfr = "Online-UPS"
default.ups.model = "Xanto S700"
Was soll ich sagen.... es funzt und zwar mit meinen o.g. Einstellungen. Es kommt zwar weiterhin die Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann, aber die Verbindung steht trotzdem. Der Nut-Server zeigt ein Anmeldung von einer meiner NAS an. Wenn ich dann kurzerhand den Stecker aus der USV ziehe, fährt die DS112 sofort herunter. Und wenn ich ihn wieder einstecke, läuft sie langsam wieder hoch. Perfekt!
Der Knackpunkt am Ende war halt, dass das Häkchen trotz Fehlermeldung drin bleibt. Wenn ich nicht nochmal darauf hingewiesen worden wäre, hätte ich wohl bald aufgegeben. Dann habe ich mich zu lange von der Fehlermeldung beeindrucken lassen und dadurch erst gar keinen Test versucht. Na, das wird mir nich nochmal passieren...
Jetzt geht's ans Feintuning.
Danke an alle Beteiligten!
Trotzdem würde ich ja noch gerne wissen, ob man irgendwo Logs abgreifen kann... ;-)