Hallo,
Ich hoffe ich nerve nicht, mit meinen ganzen Fragen. Mittlerweile habe ich die Empfehlung bekommen, doch besser auf eine Line-Interaktive mit reinem Sinus zu setzen in meinem Anwendungsfall.
Nun habe ich noch immer nicht ganz verstanden, wie ich die USV richtig berechne (Wirkleistung und Scheinleistung)
Beim DS1621+
->Mit den 5x HAT-5300-12T (je 7,83W) und der E10G21-F2 (ca. 4W), sollte der Maximalverbrauch bei 75W liegen (aus dem Datenblatt der DS1621+ berechnet, vom Maximalverbrauch die 6x-WD 1TB HDDs abgezogen und meine 5 HAT5300 dazu)
Beim DS1621+ ist dieses Netzteil verbaut: Delta Electronics DPS-250AB-44 B mit 100-240V 3,5A
Ein Draytek VigorSwitch Q2200 hat im Datenblatt für das Netzteil AC 100-240V @ 0.9A stehen und max 45W Verbrauch.
Wie berechne ich nun aber die entsprechenden Daten richtig?
Ich habe das hier gefunden:
https://akkurat-gsv.de/blog/usv-berechnung/
Wirkleistung ist wohl 75W+45W, also 120W max?
Dann wäre die Scheinleistung 120W*1,55= 186W und mit 20% Reserve 186*1,2= 223,2VA
Oder muss ich hier auch mit den Maximalwerten der Netzteile rechnen:
Bei der DS1621+ wäre das dann wohl: 3,5A*240V*0,65= 546W
Beim Draytek 240V * 0,9 * 0,65= 140,4W
(Sind die 0,65 weil die 3,5A nur bei 100V gelten und bei 240V dann weniger?)
Scheinleistung: Falls ich richtig rechne 586,4W * 1,55=908,96W
-> 20% Reserve 908,96W*1,2= 1090,704VA Scheinleistung
=> eine 850VA USV wäre dann zu klein? Gehen die Netzteile beim Boot kurzzeitig auf den Maximalwert, also kann das tatsächlich erreicht werden?
Stimmt meine Berechnung so und was ist dann der richtige Wert?
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
Ich hoffe ich nerve nicht, mit meinen ganzen Fragen. Mittlerweile habe ich die Empfehlung bekommen, doch besser auf eine Line-Interaktive mit reinem Sinus zu setzen in meinem Anwendungsfall.
Nun habe ich noch immer nicht ganz verstanden, wie ich die USV richtig berechne (Wirkleistung und Scheinleistung)
Beim DS1621+
->Mit den 5x HAT-5300-12T (je 7,83W) und der E10G21-F2 (ca. 4W), sollte der Maximalverbrauch bei 75W liegen (aus dem Datenblatt der DS1621+ berechnet, vom Maximalverbrauch die 6x-WD 1TB HDDs abgezogen und meine 5 HAT5300 dazu)
Beim DS1621+ ist dieses Netzteil verbaut: Delta Electronics DPS-250AB-44 B mit 100-240V 3,5A
Ein Draytek VigorSwitch Q2200 hat im Datenblatt für das Netzteil AC 100-240V @ 0.9A stehen und max 45W Verbrauch.
Wie berechne ich nun aber die entsprechenden Daten richtig?
Ich habe das hier gefunden:
https://akkurat-gsv.de/blog/usv-berechnung/
Wirkleistung ist wohl 75W+45W, also 120W max?
Dann wäre die Scheinleistung 120W*1,55= 186W und mit 20% Reserve 186*1,2= 223,2VA
Oder muss ich hier auch mit den Maximalwerten der Netzteile rechnen:
Bei der DS1621+ wäre das dann wohl: 3,5A*240V*0,65= 546W
Beim Draytek 240V * 0,9 * 0,65= 140,4W
(Sind die 0,65 weil die 3,5A nur bei 100V gelten und bei 240V dann weniger?)
Scheinleistung: Falls ich richtig rechne 586,4W * 1,55=908,96W
-> 20% Reserve 908,96W*1,2= 1090,704VA Scheinleistung
=> eine 850VA USV wäre dann zu klein? Gehen die Netzteile beim Boot kurzzeitig auf den Maximalwert, also kann das tatsächlich erreicht werden?
Stimmt meine Berechnung so und was ist dann der richtige Wert?
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße