Ist zwar keine USV für den Rackmount (CyberPower hat solche natürlich auch), aber je nach Serverschrank ist ja auch genug Platz einfach das Gerät unten rein oder daneben hinzustellen - wenn man nicht gerade für ein Rechenzentrum sucht
Habe nun die CyberPower CP1500EPFCLCD (1500 VA) erhalten und dazu ein kurzes Feedback:
- Stromverbrauch leider nicht 4 Watt wie in Bewertungen angegeben, sondern 10,3-11 Watt. Aber trotzdem ca. 1/3 im Vergleich zur Eaton PRO 1200 VA, die ca. 28-30 Watt hatte.
- Batterielaufzeit wie bei Eaton nicht entsprechend der zu erwartenden Laufzeitangabe laut Internetseite / Rechner / Grafiken. synfor hatte hier im Forum einmal geschrieben "Die Runtimecharts gelten für ohmsche Lasten. Netzteile fallen nicht darunter." Aber die 1500 VA hat bei einer 100 Watt Glühbirne 44 Minuten laut Anzeige (laut Chart wären es 63 Min. gewesen). Wirklich auf 0 gequält habe ich das neue Gerät nicht. Auch hier bestätigt sich wieder, warum ich lieber stärkere USV nehme, man muss eigentlich die Laufzeit-Angabe mehrmals halbieren. Einmal weil die Charts unter Labor-Bedingungen erstellt wurden und nicht praktische Werte anzeigen, dann weil man etwas Reserve möchte (der Akku altert / Geräte kommen hinzu), dann weil man den Akku maximal zu ca. 50% entladen sollte bei Stromausfall bis Herunterfahren, damit die USV einen zweiten Stromausfall beim Hochfahren der Geräte ebenfalls überbrückt.
- Positiv auch, alle 6 Schuko-Ausgänge sind Batterie und Überspannungsgeschutz.
- echter Sinus im Netz und Akkubetrieb - selbst gemessen mit Oszilloskop. Keine Zacken, keine Treppen - perfekt.
- Lautstärke NULL bei Netzbetrieb, im Batteriebetrieb sehr sehr leise - das Piepsen ist um ein Vielfaches lauter als der Lüfter.
Habe nun die CyberPower CP1500EPFCLCD (1500 VA) erhalten und dazu ein kurzes Feedback:
- Stromverbrauch leider nicht 4 Watt wie in Bewertungen angegeben, sondern 10,3-11 Watt. Aber trotzdem ca. 1/3 im Vergleich zur Eaton PRO 1200 VA, die ca. 28-30 Watt hatte.
- Batterielaufzeit wie bei Eaton nicht entsprechend der zu erwartenden Laufzeitangabe laut Internetseite / Rechner / Grafiken. synfor hatte hier im Forum einmal geschrieben "Die Runtimecharts gelten für ohmsche Lasten. Netzteile fallen nicht darunter." Aber die 1500 VA hat bei einer 100 Watt Glühbirne 44 Minuten laut Anzeige (laut Chart wären es 63 Min. gewesen). Wirklich auf 0 gequält habe ich das neue Gerät nicht. Auch hier bestätigt sich wieder, warum ich lieber stärkere USV nehme, man muss eigentlich die Laufzeit-Angabe mehrmals halbieren. Einmal weil die Charts unter Labor-Bedingungen erstellt wurden und nicht praktische Werte anzeigen, dann weil man etwas Reserve möchte (der Akku altert / Geräte kommen hinzu), dann weil man den Akku maximal zu ca. 50% entladen sollte bei Stromausfall bis Herunterfahren, damit die USV einen zweiten Stromausfall beim Hochfahren der Geräte ebenfalls überbrückt.
- Positiv auch, alle 6 Schuko-Ausgänge sind Batterie und Überspannungsgeschutz.
- echter Sinus im Netz und Akkubetrieb - selbst gemessen mit Oszilloskop. Keine Zacken, keine Treppen - perfekt.
- Lautstärke NULL bei Netzbetrieb, im Batteriebetrieb sehr sehr leise - das Piepsen ist um ein Vielfaches lauter als der Lüfter.