Intel Avoton in u.a. DS415+ von Hardware-Bug betroffen - Fortsetzung

IngoF

Benutzer
Mitglied seit
17. Okt 2011
Beiträge
268
Punkte für Reaktionen
18
Punkte
18
@Frosch710

Hast Du ein Foto vom Widerstand? Habe Auch eine DS1815+ mit alter Seriennummer bekommen ohne Widerstand. Würde mir gerne das hin und her schicken ersparen.
 

Frosch710

Benutzer
Mitglied seit
08. Jul 2011
Beiträge
86
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
12
Hallo Ingo,

der Widerstand hat 100Ohm und 5% Toleranz. (braun, schwarz, braun, gold)

DS1815+_PCB.jpg
DS1815+_Widerstand.jpg

Grüße vom Frosch
 

SAMU

Benutzer
Mitglied seit
26. Sep 2018
Beiträge
261
Punkte für Reaktionen
12
Punkte
18
Ich habe hier auch eine DS415+ mit den normalen CPU-Symptonen.

Da ich keine Garantie mehr habe (Januar 2015) ist nix mit einschicken.

Funktioniert der 100Ohm-Mod auch wenn die NAS schon den Geist aufgegeben hat?
 

dil88

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.828
Punkte für Reaktionen
2.258
Punkte
829
Willkommen im Forum!

Ich meine, mich an einen positiven Bericht erinnern zu können. Ich würde es an Deiner Stelle einfach probieren.
 

SAMU

Benutzer
Mitglied seit
26. Sep 2018
Beiträge
261
Punkte für Reaktionen
12
Punkte
18
Werde ich warscheinlich machen. Kaputter wie kaputt geht ja nicht :D

Wenns klappt gebe ich hier Bescheid.
 

IngoF

Benutzer
Mitglied seit
17. Okt 2011
Beiträge
268
Punkte für Reaktionen
18
Punkte
18
der Widerstand hat 100Ohm und 5% Toleranz. (braun, schwarz, braun, gold)
Grüße vom Frosch

DANKE.
Habe dann aber beim öffnen der DS1815+ festgestellt dass dort doch schon ein Widerstand eingebaut war. Nur von der anderen Seite. Musste genau hinsehen. Von "außen" konnte man nur bei genauem hinsehen erkennen dass die Löcher gelötet waren. Meine DS415+ habe ich dann noch schnell nachgerüstet Hatte die Fotos dazu irgendwo gefunden.
 

SAMU

Benutzer
Mitglied seit
26. Sep 2018
Beiträge
261
Punkte für Reaktionen
12
Punkte
18
So. Ich habe gute Nachrichten zu vermelden:

Auf eBay Kleinanzeigen habe ich eine defekte, blau blinkende NAS gekauft. Der Verkäufer versicherte mir, dass die NAS funktioniert hat und auf einmal nur noch blau blinkte.

Bei mir angekommen, fehlte ein Teil des Zubehörs und, so wie das Mainboard aussah, hat da sicherlich nix mehr blau geblinkt. Im NAS sind beide LAN-ICs explodiert, der PCIE-SATA-Controller abgeraucht und noch ein Chip (vermutlich Speicher)

Ich habe daraufhin bei einem Händler ein nacktes Board bestellt welches auch nur noch blau blinkt. Board umgebaut, 100Ohm rein und jetzt läuft die Kiste 20181008_200827.jpg
 

mindscout

Benutzer
Mitglied seit
25. Jan 2014
Beiträge
269
Punkte für Reaktionen
16
Punkte
18

goetz

Super-Moderator
Teammitglied
Sehr erfahren
Mitglied seit
18. Mrz 2009
Beiträge
14.164
Punkte für Reaktionen
412
Punkte
393
Hallo,
für die 415+ tut es der Widerstand, bei 1515+ und 1815+ ist es ein gealterter Transistor, suche im Forum nach Transistor.

Gruß Götz
 

mindscout

Benutzer
Mitglied seit
25. Jan 2014
Beiträge
269
Punkte für Reaktionen
16
Punkte
18
Okay danke! Also kann ich denwieder entfernen?
Ich bin inzwischen auch ein Stück weiter. Die NAS Startet, sobald ich zwischen zwei bestimmten Lötstellen des Stromanschlusses messe. Höre ich mit messen auf, geht sie wieder aus. (siehe verlinkter Thread weiter vorn).
 

IngoF

Benutzer
Mitglied seit
17. Okt 2011
Beiträge
268
Punkte für Reaktionen
18
Punkte
18
Der Widerstand wird nur für "ältere" Prozessorversionen benötigt.

Meiner Meinung nach entlastet er irgendwie den Bus der bei den ersten Versionen den Geist aufgibt.
Irgendwo gibt es eine Möglichkeit das Stepping des Prozessors auszulesen.

Bei mir sind an der Stelle auch diese Löcher.

Okay danke! Also kann ich denwieder entfernen?.
Ich würde ihn drin lassen wenn die Diskstation einen Prozessor mit dem betroffenen Stepping hat.
Ich hatte eine neue DS1815+ im Austausch bekommen und die hatte auch diesen Widerstand eingelötet. (auch wenn ich Ihn nicht sofort gesehen habe)
Denke das sind zwei verschiedene Probleme die den selben Effekt haben.

Habe jetzt so schnell nicht den Beitrag mit dem Stepping auslesen gefunden. Einfach mal nach suchen falls noch nicht geschehen...

Allerdings scheint bei Dir dann der Transistor nur defekt zu sein. Irgenwo gab es eine Anleitung hier wo der einefach gegen einen BC817 ausgetauscht werden muss weil er defekt ist.

Der Punkt B ist der Kontakt um das Netzteil einzuschalten.
Punkt A ist die Masse.

Wenn dieser Pin auf Masse gelegt wird wird das Netzteil eingeschaltet. Das wird wohl durch diesen Transistor erledigt wenn der Taster gedrückt wird.
So wie es bei Dir aussieht schafft es dann der Transistor mit Deinem Messgerät zusammen den Pegel noch runter zu ziehen.
 
Zuletzt bearbeitet:

mindscout

Benutzer
Mitglied seit
25. Jan 2014
Beiträge
269
Punkte für Reaktionen
16
Punkte
18

Appleologe

Benutzer
Mitglied seit
13. Feb 2016
Beiträge
20
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Suuuuper, meine 415+ steht jetzt auch! Meeeega. Vor allem habe ich vor einem Jahr den Support angeschrieben und es wurde mir nicht angeboten, dass im Rahmen einer RMA nach ihr geschaut wurde....
Da kommt richtig freude auf, die nächste Synology zu kaufen! :(

Nun habe ich das mit dem Widerstand gesehen, nur steht nirgends dabei ob das nach dem Defekt auch noch was bringt!? Hab ne 2014er, also eine der ersten.
SAMU hat ja irgendwie dann alles getauscht!? Ich werd es aber auch mal probieren bevor ich mir ne QNAP bestelle..... ;)
 

Puppetmaster

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Feb 2012
Beiträge
18.991
Punkte für Reaktionen
629
Punkte
484
Und alle anderen Möglichkeiten wie z.B. ein defektes Netzteil hast du bereits ausgeschlossen?
 

Appleologe

Benutzer
Mitglied seit
13. Feb 2016
Beiträge
20
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Wie kann ich es denn genau ausschließen!?
Hab gesehen, dass du das schon andere gefragt hast.....

Ich habe 4x Orangene Lampe leuchten, Blaues Blinken, die obere LED macht nichts mehr....
EDIT: Egal ob mit oder ohne Platten / Geht nach 1,5min einfach wieder aus. Reset Knopf ohne Funktion
 
Zuletzt bearbeitet:

minos

Benutzer
Mitglied seit
26. Jun 2015
Beiträge
22
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Meine 1815+ ist auch letzte Woche wegen dem Atom Bug ausgefallen, aber ich muss sagen das sie nach 4 Jahren und 2 Monaten sehr kulant reagiert haben, erst hatte ich es beim Schweizerimpoteur versucht der hats abgelehnt, danach bei Synology die haben es akzeptiert und wollten das ich die DS einschicke nach England, diese Mail hatte ich dann wieder dem Schweizerimporteur weitergeleitet und der meinte dann er Sie für mich einschickt.
Nach ner Woche kam dann ein Anruf weil ich schon die 1819+ bestellt hatte ob ich auch eine Gutschrift von 700 akzeptiere, das war mir natürlich mehr mehr als recht.
 

Puppetmaster

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Feb 2012
Beiträge
18.991
Punkte für Reaktionen
629
Punkte
484
Um das Netzteil auszuschließen müsste man es durchmessen.

Die Symptome deiner DS deute ich aber jetzt nicht als Netzteilfehler. Ist sie denn einfach so ausgefallen, oder kam das evtl. mit dem letzten Update des DSM?
 

Appleologe

Benutzer
Mitglied seit
13. Feb 2016
Beiträge
20
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
@Pupetmaster: Nein, ich wollte sie einfach einschalten und habe festgestellt, dass nichts mehr geht.
Ich hab auf jeden Fall nix gemacht was darauf hin deutet. Einfach so passiert!

@minos: Ich hoffe dass des auch so läuft. Brauch halt schnell so ne Kiste weil ich an den Daten weiter arbeiten muss und meine Sicherung nicht voll eingerichtet ist damit alle Sachen laufen.
Hoffe die sagen hier hast ne 918+ zu nem vernünftigen Preis. Vor allem habe ich letzte Jahr geschrieben und gesagt ich habe Angst vor einem Ausfall und bin am Support abgeprallt. Das habe ich jetzt kopiert und denen als neues Ticket gesendet.
Mal schauen.
 

desperado591

Benutzer
Mitglied seit
08. Jun 2012
Beiträge
247
Punkte für Reaktionen
1
Punkte
18
Also mal ganz ehrlich: Was soll denn der Support machen, wenn noch nichts passiert ist und Du nur die Befürchtung hast, daß etwas passieren könnte? Da greift keine Gewährleistung oder Garantie der Welt. Das ist doch so ähnlich, als würdest Du mit Deinem Auto in die Werkstatt gehen und sagen "Da könnte ja mal der Motor kaputtgehen, bitte machen sie was" - die schicken Dich auch erst Mal nach Hause.
Das Problem bei dem Atom Bug ist doch, daß in den meisten Fällen gar nichts passiert und nur unter bestimmten Voraussetzungen eventuell vielleicht etwas sein könnte. Bei einer so vagen Ausgangslage wird keine Firma einen weltweiten Rückruf starten.
 

m0useP4d

Benutzer
Mitglied seit
08. Okt 2012
Beiträge
223
Punkte für Reaktionen
4
Punkte
24
Und dennoch wurden viele Geräte direkt von Hersteller vorab ausgetauscht, wenn man hier den Thread liest :rolleyes:
Meine hatte auch keine Probleme gezeigt bzw. es wurden auch keine Logs vor mir verlangt und es wurde trotzdem ausgetauscht...
 


 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat