60min rechne ich nicht als Weiter-Betriebsfall.
Das ist, wenn Entscheidungsprozesse nötig sind, ein Zeitraum, um festzulegen, was man tut: Hoffen oder Schließen.
Wir hatten unsere MES-Server (Fabrikdatenserver, Werk mit Verfahrenstechnik im 3-Schicht-Betrieb) auf 4h abgesichert. Wurden die runter gefahren, konnte man die nächste Schicht gleich mit absagen. Nach einem Schneeeinbruch (und der Erfahrung, dass 4h verdammt kurz sein können, um eine Entscheidungsbasis zu bekommen) haben wir dann zusätzlich eine „Wurfleitung“ vom Notstromaggregat zum Server gelegt, um keinen Entscheidungszwang mehr zu haben. Damit war dann prinzipiell unbegrenzter Serverbetrieb möglich.
So hat eben jeder seine Anwendungssituation, und seine Erfahrungen. Nur macht eine reine Absicherung durch immer größere Bleibatterien irgendwann keine Freude mehr - spätestens wenn sie ihre Zyklen „durch“ haben und ersetzt werden müssen.
Absolutismen gegenüber anderen im Forum spare ich mir.